请高手点评冷库配置
hsjopq
hsjopq Lv.2
2010年03月22日 11:35:31
来自于制冷技术
只看楼主

各位:小弟接到一个冷库工程,想知道选用如下配置是否可行!一个 15.2mx10mx4m 橙子冷藏库(4°C~10°C)选用配置:谷轮封闭压缩机 4SJH-3000Q 冷凝温度45°C 蒸发温度-5°C 制冷量:54KW 冷凝器:FNVT-260 换热量:70.5KW 蒸发器:UDLD-330 制冷量:67.7kw 风压15m (是否需要选两个比较小的蒸发器) 膨胀阀:DANFOSS FEX 12-12 留口:03 制冷量:55.3KW

各位:小弟接到一个冷库工程,想知道选用如下配置是否可行!
一个 15.2mx10mx4m 橙子冷藏库(4°C~10°C)
选用配置:谷轮封闭压缩机 4SJH-3000Q 冷凝温度45°C 蒸发温度-5°C 制冷量:54KW
冷凝器:FNVT-260 换热量:70.5KW
蒸发器:UDLD-330 制冷量:67.7kw 风压15m (是否需要选两个比较小的蒸发器)
膨胀阀:DANFOSS FEX 12-12 留口:03 制冷量:55.3KW
储液器:16L的
免费打赏
hsjopq
2010年03月22日 13:45:10
2楼
这么样没人啊!
自己顶一下!
使用R22冷媒
回复
yzhchlan
2010年03月22日 16:34:00
3楼
感觉膨胀阀配置小了点。
回复
hsjopq
2010年03月23日 09:59:17
4楼
期待高手继续点评!
回复
www.sz1989.com
2010年03月31日 20:41:58
5楼
选的太大了,缩小一倍足够了!
回复
浙江易雪
2010年04月01日 22:36:38
6楼
大了
回复
yuling88888888
2010年06月08日 12:29:51
7楼
大了
回复
xiong_yan
2010年06月10日 12:00:35
8楼
150㎡X4m=选机组12匹的可以
回复
hygrw
2010年09月25日 17:24:59
9楼
好像还是没有高手来做个详细的点评。
回复

相关推荐