请问大家, 低压三相动力电缆, 如3X240+2X120(外径约52mm), 并接接到进线开关上, 你们最多并过几根? 我这里要接到负荷开关, ABB OTEL 2500A, 用8根, 走600宽梯级式桥架,

请问大家, 低压三相动力电缆, 如3X240+2X120(外径约52mm), 并接接到进线开关上, 你们最多并过几根? 我这里要接到负荷开关, ABB OTEL 2500A, 用8根, 走600宽梯级式桥架,
免费打赏
daluanqd08zyf
2009年01月07日 14:13:32
12楼
改用母线桥吧!(还有封闭母线,还有密集型封闭母线)
回复
trhg-wlh
2009年01月07日 15:31:05
13楼
用密集型封闭母线最好
回复
爱芳的日子
2009年01月07日 19:57:16
14楼
能直接接到断路器上????不太可能吧?
回复
xzg5921
2009年01月07日 22:04:21
15楼
我设计和使用的那么大的开关,都有母排的,别说8根,就是10根的我也接过,不过电缆的长度最好要一样的,不然每条电缆的电流会不平衡的。

至于大家说用母线排,照理说应该那么做,做实际当中并不是那么可行,一是造价太高,二是
施工也麻烦。再一个就是说,如果供电局要求的不那么严格的话,客户也不愿意花那么多的钱。