电缆并接
electricity
electricity Lv.13
2005年08月07日 00:23:43
只看楼主

请问大家, 低压三相动力电缆, 如3X240+2X120(外径约52mm), 并接接到进线开关上, 你们最多并过几根? 我这里要接到负荷开关, ABB OTEL 2500A, 用8根, 走600宽梯级式桥架,

请问大家, 低压三相动力电缆, 如3X240+2X120(外径约52mm), 并接接到进线开关上, 你们最多并过几根? 我这里要接到负荷开关, ABB OTEL 2500A, 用8根, 走600宽梯级式桥架,
免费打赏
dairongzhen
2005年08月07日 00:56:26
2楼
你强了~~
这电缆头怎么接????请教了~~!
俺最多一次两跟~~!!!
回复
electricity
2005年08月07日 02:09:18
3楼
你强了~~
这电缆头怎么接????请教了~~!
俺最多一次两跟~~!!!

不对吧, 照你这么说, 那1,2,3千安培的进线开关只能用母线了, 别的没法了?这不可能.
回复
shimengzhulin
2005年08月07日 11:13:06
4楼
供电线路有多长?不知道你有没有算过线路电抗,容量较大的时候,我认为最好不要采用多条电缆并接的方式,电缆长度少还凑合,如果线路太长就不合适了。还有算算看,你的桥架的弯曲半径要多大?有没有低压柜型可以让你引入多条电缆,电缆头再哪里做?电缆如何弯曲?照你说得用桥架,看来是上进线了,有没有考虑直接接到柜内母排上,然后通过母排接入开关呢?不过我还是不赞成采用多条电缆并接的方式,应该考虑用母排或者密集母线,因为具体的情况不是太清楚,只能说这么多了!
回复
electricity
2005年08月07日 11:59:26
5楼
不远, 变压器在二楼, 低压开关在一楼, 就几米远. 如果用母线那要从二楼穿地面下一楼, 在弯向进线柜, 我觉得这很麻烦. 而且以前母线都是在同一层在空中吊着, 人模不着..
回复
ccxxjj
2005年08月08日 14:21:35
6楼

--------不合适的理由?
回复
nlb
2005年08月08日 17:55:46
7楼
规程不禁止多根电缆并接,但多根电缆并接确实存在隐患。
如果并接的某根电缆接头接触不好,会使这根电缆的电流转移到其它电缆上,宜使其它电缆过载。
你的情况宜用大截面单芯电缆,或母线。
回复
spinde
2005年08月08日 18:54:52
8楼
8根線夠了.我並接的電纜最多有12條/箱(3*300的電纜).但要講究布線的工藝.防止窩流現象產生.正如7樓所說的.一但發生電流偏移現象.那可就不好玩了.
回复
ndyjcl
2006年08月18日 17:53:40
9楼
选用多根单芯电缆即可
而且240单芯也用不了8根
单相并接6根足以
回复
bym26
2006年08月19日 22:24:35
10楼
改用母线吧!(还有封闭母线,还有密集型封闭母线)
回复
糊仙
2006年08月19日 22:52:54
11楼
用单芯电缆吧
回复