10kV高压柜应该怎么选,比如是有两台1250的变压器。进线+PT2出线计量直流还需要什么么或是哪个还需要增加?求各位了
10kV高压柜应该怎么选,比如是有两台1250的变压器。
进线+PT
2出线
计量
直流
还需要什么么
或是哪个还需要增加?
求各位了
2楼
进线还要加避雷器,直流为直流屏(要注意所需容量)
回复
3楼
1250KVA的10KV高压柜2台配直流柜有点夸张,操作电源采用交流110或220都可以。
一般为:(进线+PT)+计量+PT+出线柜
回复
4楼
用交大思源的zpj-12
回复
5楼
请问直流屏的体积大概是多大呢?
回复
6楼
一般一套柜有两个,每个柜800x600x2200(宽x深x高)
回复
7楼
如果直流屏容量在65AH以下,用一面屏足够用了。
回复
8楼
西门子NXPLUS C充气柜最合适。
回复
9楼
进线、计量柜、出线柜各2组,1组连1只变压器,至于高压柜中的元件就看你出的价位了。
回复
10楼
1楼的,你们采用的是小车式的还是充气式的开关柜啊
回复
11楼
我现在也需购买10kV的高压柜,1进1出,带变压器的容量为1600kVA,请教各位我该选哪些设备呢?
进线+PT(真空负荷开关可以吗?)
真空断路器(需要吗?)
出线
计量
请各位高手指点.
回复