钢筋混凝土排架结构柱顶位移如何控制?
rxw2082
rxw2082 Lv.5
2010年03月21日 15:17:27
只看楼主

我们都知道,对于框架结构,对柱顶位移的限值是有明确要求的,但是对于排架结构呢?柱顶位移如何控制?还用1/550来控制吗?规范在此没有明确规定,请教大家有何高见?

我们都知道,对于框架结构,对柱顶位移的限值是有明确要求的,但是对于排架结构呢?柱顶位移如何控制?还用1/550来控制吗?规范在此没有明确规定,请教大家有何高见?
免费打赏
zxy5267
2014年04月17日 16:51:09
12楼
上海地方规范按1/300控制的,可以大于1/300控制
回复
ouyanglun
2014年04月17日 17:12:26
13楼
尽可能技术先进
回复
2014年05月09日 23:40:47
14楼
ns224205 发表于 2011-6-1 14:40 关于此问题,规范可以说是“惨不忍睹”!1、混凝土规范没有专门规定。2、抗震规范GB50011-2010第规定 …太好了,够详细!
回复
王铜
2014年05月10日 08:21:31
15楼
有桥式吊车且有驾驶室时为1/400,有桥式吊车由地面操作时为1/180。
回复
赵晨
2014年12月09日 09:23:52
16楼
ns224205 发表于 2011-6-1 14:40 关于此问题,规范可以说是“惨不忍睹”!1、混凝土规范没有专门规定。2、抗震规范GB50011-2010第规定 …好厉害,真是熟读规范了
回复
糖锤汉姆
2014年12月09日 10:04:26
17楼
强人融会贯通,值得学习
回复
zzbblhc
2015年04月21日 11:43:02
18楼
感谢楼主的分析的总结。
回复
xulanfang28
2015年07月06日 10:27:42
19楼
学习了,谢谢!
回复
蜗牛慢慢爬315
2016年01月15日 10:13:15
20楼
规范中没有规定,实际计算时一般按1/400控制,有吊车的,还需控制吊车梁处柱子位移
回复
songhuiaaaa
2016年05月11日 17:15:37
21楼
本帖最后由 songhuiaaaa 于 2016-5-11 17:20 编辑

《工业建筑可靠性鉴定标准》7.3.9条有关于结构侧向位移的评级;
《危房鉴定标准》4.5.4条第10款:柱、墙产生倾斜、位移,其倾斜率超过1%,其侧向位移量大于1/500,可判定为危险点;
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》表3.4.2-1规定,无吊车、砌体墙时,柱顶位移限值为1/100。
根据楼主情况,按《工业建筑可靠性鉴定标准》表7.3.9控制比较合理,即1/750。
回复