我们都知道,对于框架结构,对柱顶位移的限值是有明确要求的,但是对于排架结构呢?柱顶位移如何控制?还用1/550来控制吗?规范在此没有明确规定,请教大家有何高见?
我们都知道,对于框架结构,对柱顶位移的限值是有明确要求的,但是对于排架结构呢?柱顶位移如何控制?还用1/550来控制吗?规范在此没有明确规定,请教大家有何高见?
2楼
谢谢楼主如此无私奉献
谢谢楼主如此无私奉献
回复
3楼
位移与刚度成反比
回复
4楼
我也在做这么个厂房,一样为这个问题困惑啊,等弄懂了再在这里回复你~~
回复
5楼
1/400吧,钢结构规范?
回复
6楼
单层钢筋混凝土柱排架的弹塑性层间位移角限值是1/30,刚架柱顶位移限值,无吊车且采用轻型钢墙板时为1/60,有桥式吊车且有驾驶室时为1/400,有桥式吊车由地面操作时为1/180。
回复
7楼
关于此问题,规范可以说是“惨不忍睹”!
1、混凝土规范没有专门规定。
2、抗震规范GB50011-2010第规定了单层钢筋混凝土柱排架的弹塑性层间位移角限值为1/30(按上柱高度计算)。条文说明这样写道:单层工业厂房的弹性层间位移角需根据吊车使用要求加以限制,严于抗震要求,因此不必再对地震作用下的弹性位移加以限制。
3、钢结构规范GB50017-2003附录A.2.2规定一台A7、A8级吊车最大水平荷载作用下,排架在吊车梁顶处水平位移的限值。条文说明这样写道:目前很难准确定量,只能参照前苏联1981年钢结构设计规范的修改通知,缩小上述变形的验算范围,即仅限于冶金工厂及类似车间中设有A8、A7级吊车的跨间,才需进行上述横向变形的验算。
4、机械工厂结构设计规范JBJ8-97引用钢结构规范的规定。
5、混凝土结构构造手册(第三版)同钢结构规范GB50017-2003附录A.2.2。
6、混凝土结构计算手册(第三版)与钢结构规范GB50017-2003类似,但数值有差异。
[
本帖最后由 ns224205 于 2011-6-1 14:41 编辑 ]
回复
8楼
学习了。感谢楼主的分析的总结。
回复
9楼
混凝土结构构造手册(第三版) 184页表4.1.5有
回复
10楼
回复
11楼
ns224205 发表于 2011-6-1 14:40 关于此问题,规范可以说是“惨不忍睹”!1、混凝土规范没有专门规定。2、抗震规范GB50011-2010第规定 …厉害 见识了
回复