我先在在计算结果中只能知道基础底面的尺寸和底面的配筋。上部几阶的尺寸和配筋怎么看?请问0-0 1-1 2-2剖面是指的哪个截面呢?PKPM中显示的图片太小,看不清楚。 工程名:1 ****** 基础计算柱底力与基础设计 ****** 日期: 3/21/2010 时间:10:14:31 柱底力单位:轴力 N、剪力 V: kN; 弯矩 M: kN.m 作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓);
工程名:1
****** 基础计算柱底力与基础设计 ******
日期: 3/21/2010
时间:10:14:31
柱底力单位:轴力 N、剪力 V: kN; 弯矩 M: kN.m
作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓);
弯矩 M 顺时针为正(-↓);
剪力 V 顺时针为正(→)。
基础总结点数: 2
--------------------------------------------------------------------------------
----- 基础计算数据 -----
基 础 附加 墙与柱 杯口 基础 基础 地 基 基础 天然地面 混 凝 土 宽度修 深度修
节点号 墙重 中心距 宽度 埋深 高度 承载力 类型 到基底距 强度等级 正系数 正系数
8 30.00 -0.40 0.30 1.80 1.80 110.00 2 1.80 20 0.00 1.00
9 30.00 -0.40 0.30 1.80 1.80 110.00 2 1.80 20 0.00 1.00
--------------------------------------------------------------------------------
1、 与基础节点号 * 8 * 相连柱的柱底力
钢柱 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 200, B2= 200, H1= 300, H2= 500 T1= 6 T2= 8 T3= 8
☆ 柱底力标准组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 -16.96 13.91 2 0.00 -2.44 -8.20
3 0.00 25.21 -9.29 4 0.00 50.14 -19.64
5 0.00 50.14 -19.64 6 0.00 25.21 -9.29
7 0.00 -0.09 4.63 8 0.00 8.62 -8.64
9 0.00 24.84 -5.72 10 0.00 33.55 -18.99
11 0.00 24.84 -5.72 12 0.00 33.55 -18.99
13 0.00 -0.09 4.63 14 0.00 8.62 -8.64
15 0.00 -16.96 13.91 16 0.00 -2.44 -8.20
17 0.00 0.49 6.66 18 0.00 15.01 -15.44
19 0.00 0.49 6.66 20 0.00 15.01 -15.44
21 0.00 -16.96 13.91 22 0.00 -2.44 -8.20
23 0.00 23.06 -6.38 24 0.00 39.83 -17.38
25 0.00 39.83 -17.38 26 0.00 23.06 -6.38
Mmax 对应组合号: 26 Mmax= 0.00 N = 23.06 V = -6.38
Mmin 对应组合号: 26 Mmin= 0.00 N = 23.06 V = -6.38
Nmax 对应组合号: 5 M = 0.00 Nmax= 50.14 V = -19.64
Nmin 对应组合号: 21 M = 0.00 Nmin= -16.96 V = 13.91
Vmax 对应组合号: 21 M = 0.00 N = -16.96 Vmax= 13.91
Vmin 对应组合号: 5 M = 0.00 N = 50.14 Vmin= -19.64
☆ 柱底力基本组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 -28.78 21.33 2 0.00 -33.82 23.19
3 0.00 -8.46 -9.62 4 0.00 -13.50 -7.76
5 0.00 30.26 -11.15 6 0.00 25.21 -9.29
7 0.00 34.04 -12.55 8 0.00 65.15 -25.64
9 0.00 60.11 -23.78 10 0.00 58.46 -22.69
11 0.00 65.15 -25.64 12 0.00 60.11 -23.78
13 0.00 58.46 -22.69 14 0.00 30.26 -11.15
15 0.00 25.21 -9.29 16 0.00 34.04 -12.55
17 0.00 -5.17 8.34 18 0.00 -10.21 10.19
19 0.00 7.03 -10.23 20 0.00 1.99 -8.38
21 0.00 29.73 -6.15 22 0.00 24.69 -4.29
23 0.00 41.92 -24.72 24 0.00 36.88 -22.86
25 0.00 29.73 -6.15 26 0.00 24.69 -4.29
27 0.00 41.92 -24.72 28 0.00 36.88 -22.86
29 0.00 -5.17 8.34 30 0.00 -10.21 10.19
31 0.00 7.03 -10.23 32 0.00 1.99 -8.38
33 0.00 -28.78 21.33 34 0.00 -33.82 23.19
35 0.00 -8.46 -9.62 36 0.00 -13.50 -7.76
37 0.00 -4.35 11.19 38 0.00 -9.40 13.05
39 0.00 15.97 -19.76 40 0.00 10.93 -17.90
41 0.00 -4.35 11.19 42 0.00 -9.40 13.05
43 0.00 15.97 -19.76 44 0.00 10.93 -17.90
45 0.00 -28.78 21.33 46 0.00 -33.82 23.19
47 0.00 -8.46 -9.62 48 0.00 -13.50 -7.76
49 0.00 27.46 -7.37 50 0.00 22.41 -5.51
51 0.00 48.01 -21.14 52 0.00 40.47 -18.25
53 0.00 48.01 -21.14 54 0.00 40.47 -18.25
55 0.00 27.46 -7.37 56 0.00 22.41 -5.51
Mmax 对应组合号: 56 Mmax= 0.00 N = 22.41 V = -5.51
Mmin 对应组合号: 56 Mmin= 0.00 N = 22.41 V = -5.51
Nmax 对应组合号: 11 M = 0.00 Nmax= 65.15 V = -25.64
Nmin 对应组合号: 46 M = 0.00 Nmin= -33.82 V = 23.19
Vmax 对应组合号: 46 M = 0.00 N = -33.82 Vmax= 23.19
Vmin 对应组合号: 11 M = 0.00 N = 65.15 Vmin= -25.64
---- 柱下基础设计 ----
附加 墙与柱 杯口 基础计 基础 地 基 基础 宽度修 深度修
墙重 中心距 宽度 算埋深 高度 承载力 类型 正系数 正系数
30.00 -0.40 0.30 1.80 1.80 110.00 2 0.00 1.00
选用基础长宽比:1.00
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 10, M= 0.00, N= 33.55, V= -18.99
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -46.17, Nk= 165.15
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.28
基础底面尺寸: 宽 A= 1.68; 长 B= 1.68
修正后的地基承载力特征值: fa= 133.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 116.94; 最小值 Pmin= 0.09
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 8
基底作用力: 弯矩 M= -60.55, 轴力 N= 101.15, 偏心值 e= -0.60
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 112.46, 最小值 Tmin= -40.78
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.39 76.88 0.60 10.74 101. 4.93 48.
(1-1) 0.14 0.30 0.20 94.67 0.30 3.11 63. 1.34 30.
(2-2) 0.28 1.80 0.69 49.52 1.80 27.07 81. 11.97 36.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.015%, Y向: 0.007%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 1042., Y向: 1084.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1389., Y向: 1445.
选用基础长宽比:1.20
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 10, M= 0.00, N= 33.55, V= -18.99
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -46.17, Nk= 158.17
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.29
基础底面尺寸: 宽 A= 1.48; 长 B= 1.78
修正后的地基承载力特征值: fa= 133.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 119.52; 最小值 Pmin= 0.83
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 8
基底作用力: 弯矩 M= -60.55, 轴力 N= 101.15, 偏心值 e= -0.60
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 116.31, 最小值 Tmin= -39.34
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.44 77.92 0.60 12.58 119. 3.30 32.
(1-1) 0.14 0.30 0.22 97.11 0.30 3.61 73. 0.91 20.
(2-2) 0.28 1.80 0.74 51.63 1.80 28.43 85. 10.12 31.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.019%, Y向: 0.004%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 958., Y向: 1124.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1277., Y向: 1499.
选用基础长宽比:1.40
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 10, M= 0.00, N= 33.55, V= -18.99
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -46.17, Nk= 151.36
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.31
基础底面尺寸: 宽 A= 1.32; 长 B= 1.85
修正后的地基承载力特征值: fa= 133.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 123.51; 最小值 Pmin= 0.59
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 8
基底作用力: 弯矩 M= -60.55, 轴力 N= 101.15, 偏心值 e= -0.60
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 122.06, 最小值 Tmin= -39.13
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.47 80.72 0.60 14.08 133. 2.15 21.
(1-1) 0.14 0.30 0.24 101.39 0.30 4.00 81. 0.59 13.
(2-2) 0.28 1.80 0.77 54.55 1.80 29.49 89. 8.66 26.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.022%, Y向: 0.003%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 890., Y向: 1154.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1187., Y向: 1539.
选用基础长宽比:1.60
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 10, M= 0.00, N= 33.55, V= -18.99
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -46.17, Nk= 146.49
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.32
基础底面尺寸: 宽 A= 1.20; 长 B= 1.92
修正后的地基承载力特征值: fa= 133.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 126.21; 最小值 Pmin= 0.95
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 8
基底作用力: 弯矩 M= -60.55, 轴力 N= 101.15, 偏心值 e= -0.60
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 126.03, 最小值 Tmin= -38.23
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.51 82.40 0.60 15.59 147. 1.39 14.
(1-1) 0.14 0.30 0.26 104.21 0.30 4.38 89. 0.38 8.
(2-2) 0.28 1.80 0.81 56.73 1.80 30.53 92. 7.57 23.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.026%, Y向: 0.002%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 840., Y向: 1184.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1120., Y向: 1579.
--------------------------------------------------------------------------------
2、 与基础节点号 * 9 * 相连柱的柱底力
钢柱 2 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 200, B2= 200, H1= 300, H2= 500 T1= 6 T2= 8 T3= 8
☆ 柱底力标准组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 -2.44 8.20 2 0.00 -16.96 -13.91
3 0.00 50.14 19.64 4 0.00 25.21 9.29
5 0.00 50.14 19.64 6 0.00 25.21 9.29
7 0.00 33.55 18.99 8 0.00 24.84 5.72
9 0.00 8.62 8.64 10 0.00 -0.09 -4.63
11 0.00 33.55 18.99 12 0.00 24.84 5.72
13 0.00 8.62 8.64 14 0.00 -0.09 -4.63
15 0.00 15.01 15.44 16 0.00 0.49 -6.66
17 0.00 -2.44 8.20 18 0.00 -16.96 -13.91
19 0.00 15.01 15.44 20 0.00 0.49 -6.66
21 0.00 -2.44 8.20 22 0.00 -16.96 -13.91
23 0.00 39.83 17.38 24 0.00 23.06 6.38
25 0.00 39.83 17.38 26 0.00 23.06 6.38
Mmax 对应组合号: 26 Mmax= 0.00 N = 23.06 V = 6.38
Mmin 对应组合号: 26 Mmin= 0.00 N = 23.06 V = 6.38
Nmax 对应组合号: 5 M = 0.00 Nmax= 50.14 V = 19.64
Nmin 对应组合号: 22 M = 0.00 Nmin= -16.96 V = -13.91
Vmax 对应组合号: 5 M = 0.00 N = 50.14 Vmax= 19.64
Vmin 对应组合号: 22 M = 0.00 N = -16.96 Vmin= -13.91
☆ 柱底力基本组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 -8.46 9.62 2 0.00 -13.50 7.76
3 0.00 -28.78 -21.33 4 0.00 -33.82 -23.19
5 0.00 65.15 25.64 6 0.00 60.11 23.78
7 0.00 58.46 22.69 8 0.00 30.26 11.15
9 0.00 25.21 9.29 10 0.00 34.04 12.55
11 0.00 65.15 25.64 12 0.00 60.11 23.78
13 0.00 58.46 22.69 14 0.00 30.26 11.15
15 0.00 25.21 9.29 16 0.00 34.04 12.55
17 0.00 41.92 24.72 18 0.00 36.88 22.86
19 0.00 29.73 6.15 20 0.00 24.68 4.29
21 0.00 7.03 10.23 22 0.00 1.99 8.38
23 0.00 -5.17 -8.34 24 0.00 -10.21 -10.19
25 0.00 41.92 24.72 26 0.00 36.88 22.86
27 0.00 29.73 6.15 28 0.00 24.68 4.29
29 0.00 7.03 10.23 30 0.00 1.99 8.38
31 0.00 -5.17 -8.34 32 0.00 -10.21 -10.19
33 0.00 15.97 19.76 34 0.00 10.93 17.90
35 0.00 -4.35 -11.19 36 0.00 -9.40 -13.05
37 0.00 -8.46 9.62 38 0.00 -13.50 7.76
39 0.00 -28.78 -21.33 40 0.00 -33.82 -23.19
41 0.00 15.97 19.76 42 0.00 10.93 17.90
43 0.00 -4.35 -11.19 44 0.00 -9.40 -13.05
45 0.00 -8.46 9.62 46 0.00 -13.50 7.76
47 0.00 -28.78 -21.33 48 0.00 -33.82 -23.19
49 0.00 48.01 21.14 50 0.00 40.47 18.25
51 0.00 27.46 7.37 52 0.00 22.41 5.51
53 0.00 48.01 21.14 54 0.00 40.47 18.25
55 0.00 27.46 7.37 56 0.00 22.41 5.51
Mmax 对应组合号: 56 Mmax= 0.00 N = 22.41 V = 5.51
Mmin 对应组合号: 56 Mmin= 0.00 N = 22.41 V = 5.51
Nmax 对应组合号: 11 M = 0.00 Nmax= 65.15 V = 25.64
Nmin 对应组合号: 48 M = 0.00 Nmin= -33.82 V = -23.19
Vmax 对应组合号: 11 M = 0.00 N = 65.15 Vmax= 25.64
Vmin 对应组合号: 48 M = 0.00 N = -33.82 Vmin= -23.19
---- 柱下基础设计 ----
附加 墙与柱 杯口 基础计 基础 地 基 基础 宽度修 深度修
墙重 中心距 宽度 算埋深 高度 承载力 类型 正系数 正系数
30.00 -0.40 0.30 1.80 1.80 110.00 2 0.00 1.00
选用基础长宽比:1.00
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 2, M= 0.00, N= -16.96, V= -13.91
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -37.03, Nk= 127.11
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.29
基础底面尺寸: 宽 A= 1.78; 长 B= 1.78
修正后的地基承载力特征值: fa= 133.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 79.51; 最小值 Pmin= 0.72
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 5
基底作用力: 弯矩 M= 31.75, 轴力 N= 101.15, 偏心值 e= 0.31
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 65.70, 最小值 Tmin= -1.85
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.44 49.00 0.60 8.55 81. 5.70 56.
(1-1) 0.14 0.30 0.22 57.35 0.30 2.47 50. 1.56 35.
(2-2) 0.23 1.80 0.74 37.62 1.80 20.01 60. 12.82 39.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.011%, Y向: 0.007%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 1084., Y向: 1126.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1445., Y向: 1501.
选用基础长宽比:1.20
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 2, M= 0.00, N= -16.96, V= -13.91
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -37.03, Nk= 118.18
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.31
基础底面尺寸: 宽 A= 1.56; 长 B= 1.87
修正后的地基承载力特征值: fa= 133.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 81.11; 最小值 Pmin= -0.18
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 5
基底作用力: 弯矩 M= 31.75, 轴力 N= 101.15, 偏心值 e= 0.31
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 69.48, 最小值 Tmin= -0.21
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.49 51.39 0.60 9.88 93. 3.87 38.
(1-1) 0.14 0.30 0.24 60.44 0.30 2.82 57. 1.07 24.
(2-2) 0.23 1.80 0.79 40.22 1.80 21.10 63. 10.79 33.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.014%, Y向: 0.005%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 991., Y向: 1164.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1322., Y向: 1552.
选用基础长宽比:1.40
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 2, M= 0.00, N= -16.96, V= -13.91
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -37.03, Nk= 111.83
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.33
基础底面尺寸: 宽 A= 1.40; 长 B= 1.96
修正后的地基承载力特征值: fa= 133.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 82.07; 最小值 Pmin= -0.56
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 5
基底作用力: 弯矩 M= 31.75, 轴力 N= 101.15, 偏心值 e= 0.31
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 72.28, 最小值 Tmin= 1.44
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.53 53.13 0.60 11.20 106. 2.67 26.
(1-1) 0.14 0.30 0.27 62.70 0.30 3.16 64. 0.74 16.
(2-2) 0.23 1.80 0.83 42.28 1.80 22.14 67. 9.33 28.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.017%, Y向: 0.003%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 924., Y向: 1201.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1232., Y向: 1602.
选用基础长宽比:1.60
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 2, M= 0.00, N= -16.96, V= -13.91
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -37.03, Nk= 107.42
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.34
基础底面尺寸: 宽 A= 1.28; 长 B= 2.05
修正后的地基承载力特征值: fa= 133.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 82.36; 最小值 Pmin= -0.41
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 5
基底作用力: 弯矩 M= 31.75, 轴力 N= 101.15, 偏心值 e= 0.31
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 74.07, 最小值 Tmin= 3.10
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.60 0.57 54.18 0.60 12.53 118. 1.85 18.
(1-1) 0.14 0.30 0.29 64.12 0.30 3.50 71. 0.52 11.
(2-2) 0.23 1.80 0.87 43.78 1.80 23.17 70. 8.24 25.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.020%, Y向: 0.002%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 874., Y向: 1238.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1165., Y向: 1651.