PPR管材试水时间之疑惑
egoer
egoer Lv.7
2005年08月06日 12:24:48
只看楼主

前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,------------------------------------------回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?PPR属于复合管?还是塑料管?

前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,
当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,
------------------------------------------
回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?

PPR属于复合管?还是塑料管?
------------------------------------------
附 《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 4.2.1

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
免费打赏
tzw1848
2005年08月19日 11:55:11
32楼
没什么疑惑的,现在“地球人都知道”
监理这次对了
回复
yanshanshihua@co163
2005年08月19日 14:02:16
33楼
塑料管啊,现在建筑给排水上用的复合管比较常见的是不是铝塑管和钢塑管啊,还有其他的吗?
回复
pplu000731
2005年08月20日 16:05:08
34楼
俺是监理,绝对依据规范办事.
回复
flq290301
2005年08月20日 16:12:43
35楼
看了大家的讨论,有收获啊!◎
回复
lbzkf
2005年08月20日 16:56:44
36楼
你没见过管材料的话去工地现场实地看一下,就知道PPR确实是塑料的了
回复
布丁
2005年08月20日 19:41:29
37楼
应该是塑料管啊!
回复
cailiang008
2005年08月20日 20:15:57
38楼
复合管---顾名思义,是几种材料复合而成的管子! PPR就一种材料,怎么能说是复合呢?!
回复
cailiang008
2005年08月20日 20:16:56
39楼
对了,楼主作为设计人员,你连最常用的东西都没见过吗??
回复
2655253
2005年08月21日 22:05:39
40楼
PPR应该是塑料管,监理的说法是对的!还是照做吧!
回复
hlw6533
2005年08月24日 19:50:07
41楼
同意楼上所说
回复