PPR管材试水时间之疑惑
egoer
egoer Lv.7
2005年08月06日 12:24:48
只看楼主

前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,------------------------------------------回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?PPR属于复合管?还是塑料管?

前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,
当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,
------------------------------------------
回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?

PPR属于复合管?还是塑料管?
------------------------------------------
附 《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 4.2.1

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
免费打赏
xfd831
2005年08月15日 10:24:11
22楼
哎,我看设计说明都是各种各样的,不知道哪些东西是必须要写的,哪些东西是可写可不写,哪些东西是不需要写的?谁能说的清楚!
回复
yinxiaojun1975
2005年08月15日 11:28:18
23楼
PPR管属于塑料管,试水实验应该按监理的说法进行。
回复
justhzw
2005年08月15日 14:19:09
24楼
既然大家说的都这么清楚了,就没什么好说的了,1个小时了,只要你施工的好,时间再长也没关系啊,怕什么
回复
yangjuanbaobei
2005年08月15日 16:43:11
25楼
我也一直没注意过这个问题,看来我们做工程还是得和实际结合啊.顺便问以下,复合管的试水时间跟塑料管有什么不同呢?
回复
zhouyangjun
2005年08月16日 10:52:39
26楼
同意,设计说明其实不要写太多,太多麻烦,是自找麻烦的那种。
回复
flex
2005年08月16日 18:52:21
27楼
当然是监理对的,现在说实话很多设计都做得很笼统,而且有些涉及到现场,较年轻的设计人员被问到很多都不懂,都得请教老的才有办法。
回复
flex
2005年08月16日 18:54:23
28楼



不同意这位老兄的看法,你要做就要做好,考虑到设计是供施工用的,最好的设计应该是让施工完全按照图纸施工而不需要用到设计变更之类的,故意不写得清楚而要建设单位和施工监理等去问那是很不负责任的。
回复
weidongwin
2005年08月17日 20:43:49
29楼
复合钢有铝塑钢还有塑岗等等,一般复合管子都有复合或者塑几个字
回复
liuelong
2005年08月18日 03:31:17
30楼
没错
回复
w111v
2005年08月18日 11:52:24
31楼
回复

相关推荐

APP内打开