PPR管材试水时间之疑惑
egoer
egoer Lv.7
2005年08月06日 12:24:48
只看楼主

前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,------------------------------------------回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?PPR属于复合管?还是塑料管?

前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,
当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,
------------------------------------------
回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?

PPR属于复合管?还是塑料管?
------------------------------------------
附 《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 4.2.1

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
免费打赏
fangliangjiang
2005年12月18日 12:05:23
42楼
这个问题问得好呀,谢谢各位的讨论
回复
biye715
2005年12月18日 12:41:30
43楼
当然是塑料管道了
回复
lizhi9361
2005年12月18日 12:42:09
44楼
PP-R管材材质应属于塑料管一类,所以我觉得监理说法是对的。
回复
zgcumt
2006年12月25日 09:40:03
45楼
PPR管,又称为 聚丙稀树脂管,管道采用聚丙稀树脂,管件采用铝塑材料。
而另外一种采用 铝塑材料的PPR管,全名 PPR铝塑复合管。
回复
css207
2006年12月25日 12:17:45
46楼

确实,要学会自保,不能给自己挖坑跳。
回复
zle1145
2007年02月13日 22:53:22
47楼
现在有PPR行业规范,上面写的很清楚
回复
2410088
2007年02月14日 08:42:51
48楼
加深学了规范上的知识
回复
l0guang
2007年02月18日 14:42:06
49楼
长见识了
回复
year2
2007年02月19日 10:58:52
50楼
我用过的PPR带铝塑的复合管,称PPR铝塑复合管,热熔连接要把溶接部位铝层绞掉,再溶接,那是什么管呢
回复
vivid84
2008年10月06日 16:47:29
51楼
可以参考一下GB/T 50349-2005《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》
回复

相关推荐