PPR管材试水时间之疑惑
egoer
egoer Lv.7
2005年08月06日 12:24:48
只看楼主

前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,------------------------------------------回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?PPR属于复合管?还是塑料管?

前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,
当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,
------------------------------------------
回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?

PPR属于复合管?还是塑料管?
------------------------------------------
附 《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 4.2.1

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
免费打赏
siceman
2005年08月06日 19:06:38
2楼
PPR是塑料管了!按规范,监理的说法是正确的!
回复
shihongsheng
2005年08月06日 19:57:21
3楼
看来做给排水设计,对管材熟悉是很重要的!!!
回复
swqlily
2005年08月07日 16:09:44
4楼
PPR管是塑料管,不是复合管,监理的说法是正确的
回复
wcm101769
2005年08月07日 17:40:07
5楼
应该是一个小时,并且还要除掉灌水、排气、补压时间
回复
egoer
2005年08月08日 12:15:55
6楼
,,,,,,,,,,,,
经过对PPR管材的深入研究,得出如下结果:
其中一种最常见的PPR管,又称为 聚丙稀树脂管,管道采用聚丙稀树脂,管件采用铝塑材料。
而另外一种采用 铝塑材料的PPR管,全名 PPR铝塑复合管。
回复
马二哈
2005年08月09日 09:49:03
7楼
规范上说的很清楚,应该按照监理的说法做!
回复
pengdan2008cn
2005年08月09日 16:08:36
8楼
金属及复合管给水管道、塑料管试水时间不同的原因
回复
su717399
2005年08月09日 16:33:26
9楼
1h
回复
zzxzlj
2005年08月09日 20:01:37
10楼
PPR是塑料管。
回复
xiaochuang_ok
2005年08月11日 21:41:01
11楼
又加深学了规范上的知识
回复