本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?
本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?
2楼
根据GB 50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》表13.0.11 输电线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的基本要求,
线路与特殊管道(天然气管道)的最小距离为
最高杆(塔)高
回复
3楼
应该是塔高+3m。
回复
4楼
论坛内也有个问题和本问题类似,做如下解答!
根据GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》
表13.0.11 输电线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的基本要求的规定
导线在路径受限制地区与特殊管道的垂直水平距离都为4米。
但是,同时加了说明:该种特殊管道是指“架设在地面上输送易燃、易爆物品的管道”。鉴于一般燃气管道敷设于地面以下,而且题目问的是基础距离而不是导线距离,所以该规定不适用!
搜索了不少电力规范,针对这点没有明确说明。估计编者也是考虑该种管道对电力线路影响有限,故意不规定距离,把定距权放给燃气的管理部门,所以查到GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》
表 8.2.9-1 地下液态液化石油气管道与建、构筑物或相邻管道之间的水平净距中规定
电杆(塔)的基础 ≤35kV 2米; >35kV 5米,所以该题目执行5米较为合理!
回复
5楼
上次我们在给某条线路设计时就出现了该问题,实际按国网规范是杆塔和管道是5M。我认为是杆塔的中心桩力力最近管道式5M,但是当时那基杆塔有拉线,拉线最后打到了管道的3M左右。最后天然气公司来人就为这事,停工了,要求重新设计和赔偿!但是国网是要求5M的,可是,天然气管道社便是在50M范围都不能开方,挖土等等。恰恰矛盾!
后来我觉得关于这样的问题,如果杆塔先在管道之前建成,就按国家电网的要求,如果天然气管道在电力铁塔之前建成就按天然气的!这事我自己的看法!
回复
7楼
塔高+3m我觉得没问题,设计的时候最好拿到天然气公司的协议或者该单位领导去现场查勘,以免施工时麻烦。
回复
8楼
把定距权放给燃气的管理部门,所以查到GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》
表 8.2.9-1 地下液态液化石油气管道与建、构筑物或相邻管道之间的水平净距中规定
电杆(塔)的基础 ≤35kV 2米; >35kV 5米,所以该题目执行5米较为合理!
学习中···
回复
9楼
咱们做电力应该按照电力标准执行!不应该找别人的规范利用在电力上吧!
回复
10楼
:lol
同意楼上,如果管道明敷,那没办法一个杆塔高+3米。
管道暗敷,距基础边缘5米开外吧。。。
回复
11楼
这种应该与管道管理单位协商
回复