挡土墙的计算工况(水位因素)
sxdgs
sxdgs Lv.5
2010年03月19日 12:00:14
只看楼主

一个小区的挡土墙,地面都是回填起来的 挡土墙高度约8米计算该小区挡土墙的工况时 应该怎么考虑计算工况(基本 特殊)比如 洪水位的时候挡墙内外水位(水压力荷载)按照洪水位计算??那么 正常运行时 该挡墙的水压力荷载(挡土墙内外水位)该怎么取?? (是否按照没有洪水时?)与完建工况 有什么区别挡土墙的抗滑稳定计算等 施工期工况和完建期工况又有什么区别??另外,水工挡土墙规范送审稿 什么时候正式应用?

一个小区的挡土墙,地面都是回填起来的 挡土墙高度约8米

计算该小区挡土墙的工况时

应该怎么考虑计算工况(基本 特殊)

比如 洪水位的时候挡墙内外水位(水压力荷载)按照洪水位计算??

那么 正常运行时 该挡墙的水压力荷载(挡土墙内外水位)该怎么取?? (是否按照没有洪水时?)
与完建工况 有什么区别

挡土墙的抗滑稳定计算等 施工期工况和完建期工况又有什么区别??

另外,水工挡土墙规范送审稿 什么时候正式应用?

[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-19 14:58 编辑 ]
免费打赏
happreu
2010年08月25日 11:41:28
22楼
完建工况应该是较为不利的工况,墙前水位较低,墙后较高,水位差较大;施工期应考虑施工期荷载,如车辆,堆载等
回复
spjzcp
2010年08月26日 13:08:35
23楼
路过 来看看 了
回复