危险性较大分部工程
yca8330717
yca8330717 Lv.12
2010年03月19日 11:56:26
来自于建筑施工
只看楼主

危险性较大分部工程中:“架体高度20m及以上的悬挑脚手架“是指架体本身高度还是离地高度?

危险性较大分部工程中:“架体高度20m及以上的悬挑脚手架“是指架体本身高度还是离地高度?
免费打赏
fireflier
2010年03月19日 13:58:50
2楼
是指架体本身高度,若悬挑架,就是指悬挑的脚手架本身有多高!
回复
hyzhanglianzhong
2010年03月19日 16:29:51
3楼
应该是指悬挑架体本身的高度。试想一下,假如是悬挑梁距地大于20米,而脚手架本身只有一个楼层的高度(例如3米),那样的话能算做是危险性较大的分部分项工程吗?
回复
rbsl
2016年12月13日 20:41:50
4楼
悬挑的脚手架都是危险性较大的分部分项工程
回复
顺风顺水
2016年12月14日 10:49:14
7楼
语义易引起歧义!