关于变压器选型-求助
agilesky
agilesky Lv.2
2010年03月18日 20:03:58
来自于变压器
只看楼主

我是电气门外汉……但近来却在跟进用电的事,这里面涉及到变压器选型的问题,我有些不明白,所以在这里发帖求助!!!假设一个项目中总共有40项用电设备,是不是要先先计算出负荷: 1、每项设备功率(kw) × 每项设备工作数量(台) × 需要系数(Kx) =每项设备的有功功率(kw), 2、每项设备的有功功率(kw) × 功率因数正切函数(tanΦ)=每项设备的无功功率(kvar)之后 3、算出的各项设备的有功功率加起来=总设备有功功率(kw),

我是电气门外汉……但近来却在跟进用电的事,这里面涉及到变压器选型的问题,我有些不明白,所以在这里发帖求助!!!

假设一个项目中总共有40项用电设备,是不是要先先计算出负荷:
1、每项设备功率(kw) × 每项设备工作数量(台) × 需要系数(Kx) =每项设备的有功功率(kw),
2、每项设备的有功功率(kw) × 功率因数正切函数(tanΦ)=每项设备的无功功率(kvar)
之后
3、算出的各项设备的有功功率加起来=总设备有功功率(kw),
4、算出的各项设备的无功功率加起来=总设备无功功率(kvar)
最后
5、总设备有功功率(kw)/功率因率(cosΦ)=视在功率(kVA)
最最后
6、根据求出的 视在功率来选择变压器的型号。
比如:
最后算出的有功功率是 385kw,大工业用电功率因素为0.95,那么视在功率是 406kVA,根据变压器负荷率为80%,选择的变压器型号是630kVA的变压器。

各位老大,上面这样理解对不对??
免费打赏
bossdyc
2010年03月18日 20:56:13
2楼
期待高手解决。。。。。
回复
xiazyia
2010年03月19日 08:37:08
3楼
同时注意单台大容量电机启动问题,一般功率因素不取那么高。
回复
dianzhi074
2010年03月30日 19:03:15
4楼
应该可以的至少我是这样学的