请施工图高手求助
lq5225202
lq5225202 Lv.2
2005年08月05日 16:30:02
只看楼主

我想问一下建筑的耐火等级是怎么确定的。有没有什么相交的资料。谢谢!

我想问一下建筑的耐火等级是怎么确定的。有没有什么相交的资料。谢谢!
免费打赏
chenli495
2005年08月11日 10:22:49
2楼
《建筑设计规范大全》上不是写的很清楚啊!
回复
gufengzhuiying_1981
2005年08月14日 22:30:41
3楼
偶只知道个大概
耐火等级是根据建筑物在受到火灾的时候梁.板.柱所能够承受火灾时间极限确定的.具体细则可以去看<<建筑设计规范大全>>!!!!!

回复
gufengzhuiying_1981
2005年08月14日 22:31:57
4楼
再说你提的这个问题和施工也没有多大关系啊!!
为什么好要求助施工高手那,设计人员也可以啊,搞结构的>.
回复
gzjoeqiu
2005年08月17日 06:49:00
5楼
基本上都是一开始由设计人员根据规范确定建筑物的防火等级及使用年限等问题!!!如有不明白请查阅《建筑设计规范大全》
回复
whlhw001
2005年08月17日 15:38:39
6楼
《建筑设计规范大全》?不知道就不说,在《建筑设计防火规范》里第二章写的很清楚。
回复
whlhw001
2005年08月17日 15:40:29
7楼
四楼歇歇吧,施工图与施工都分不开,就不要胡乱发帖子了。
回复
jiachengli
2005年08月18日 13:56:35
8楼

建筑物的耐火等级是如何确定的?



正确确定建筑物的耐火等级,并相应限制其层数及防火墙间的最大允许占地面积,是防止发生火灾或一旦着火防止火势蔓延扩大的基本措施。
生产厂房的耐火等级主要由生产的火灾危险类别来确定。库房的耐火等级主要由贮存物品的火灾危险性类别来确定。
需要说明的是:
(1)在确定一座建筑物耐火等级时,由火灾危险性类别确定建筑物的耐火等级的同时,还要注意对其层数和防火分区最大允许面积的限制。
如:某厂房内生产火灾危险性为乙类。如果建筑物的耐火等级定为一级,其层数可不限;而如果耐火等级定为二级,则该厂房最多允许为六层。耐火等级不同时,防火分区最大允许占地面积也不同。
(2)在确定建筑物耐火等级时,除主要考虑火灾危险性外,还应考虑到它的使用性质,一旦发生火灾时的政治影响、人员伤亡及经济损失等。





回复
pengshuliang2008
2007年06月18日 10:23:48
9楼
《建筑设计规范大全》上不是写的很清楚啊!跟建筑的性质,层高,重要性,结构形式等有关,
回复

相关推荐

APP内打开