三相四线引入一冻楼 入户是一零一火 因为有三相插座 所以要分出PE线 请问是不是要在户内做一个接地然后引出N线和PE线? 请教接地怎么做? PE线和N线在什么位置分开? 是在2P总开关的上桩头分开还是在其下桩头分开?
三相四线引入一冻楼 入户是一零一火 因为有三相插座 所以要分出PE线 请问是不是要在户内做一个接地然后引出N线和PE线? 请教接地怎么做? PE线和N线在什么位置分开? 是在2P总开关的上桩头分开还是在其下桩头分开?
2楼
TN—S系统的N线与PE线一直分开的,只是N线在变压器工作接地处引到接地装置,PE线从接地装置引出来与工作接地也不能合用。
三相四线是工作用线路,不包括PE线,从配电室出来应该是5根线!
如果是TN-C-S系统,从配电室出来的“三相四线引入一冻(幢)楼”到第一个箱子,接地装置的PE线与(开关之前)N线“一处连接”(重复接地)且还是分开N线和PE线。
“接地怎么做?”用∠50X5镀锌角钢,长2500,顶端打入地下0.6米以上,角钢上用镀锌扁钢或16平方以上黄绿双色线接到动力箱的PE排上。
回复
3楼
请教就是一条火线一条零线进入单个用户即家庭的时候 需要从N线上分出地线 请问是在2P总开关(这里的总开关是一户家庭的总开关)的上桩头分还是在总开关的下桩头分开?
回复
4楼
一般家庭用总开关是要安装漏电保护开关的。。。所以PE与N应在上限分开。。。
回复
5楼
PE线与N线必须在重复接地之处分开(或直从接地排引出),不能在开关前端接线柱分开。
回复
6楼
从电源过来的L和N线,只能接在工作线路上,不能接保护线,N线不能与PE线相碰!!!
如果电源过来没有PE线,家里又需要接地保护,可以把家里单独做成TT系统,但只有220V的,总开关处必须装漏电保护!自己做一组接地极,接地电阻不大于10Ω。
回复
7楼
:lol
TN系统的话,重复接地处分开PEN线。。
TN系统的话无PEN之说了。。。
楼主应该先弄清楚这三相四线过来的接地系统型式。。。