五星级酒店和甲级写字楼负荷等级!
five0126
five0126 Lv.2
2010年03月18日 10:25:47
只看楼主

这2个建筑中哪些用电负荷属于三级负荷呢?也就是哪些负荷不用双电源供电呢?

这2个建筑中哪些用电负荷属于三级负荷呢?也就是哪些负荷不用双电源供电呢?
免费打赏
zhshd2002
2010年03月19日 13:44:50
2楼
按规范来
回复
robincjfz
2010年03月20日 21:42:16
3楼
晕~~这个
回复
elanway
2010年03月20日 22:24:55
4楼
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:
1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷。
1)中断供电将造成人身伤亡时。
2)中断供电将在经济上造成重大损失时。
3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
2 在一级负荷中,当中断供电将造成重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。
3 符合下列情况之一时,应视为二级负荷。
1)中断供电将在经济上造成较大损失时。
2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。
4 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
回复
zi0828
2010年04月12日 21:00:13
5楼
根据新民规,怎么好像全部是二级负荷以上,没三级符荷
回复
zhshd2002
2010年04月13日 13:14:49
6楼
按规范来
回复
gozwill
2012年05月18日 15:45:50
7楼
印象里都是一级。