目前在搞高速铁路施工,因为安装钢筋及浇筑混凝土时高度未控制好,现在导致支座垫石的高度不够,该怎么办啊?设计院的图纸上要求支座垫石高度未39cm,现在的高度只能达到25cm.请问各位做过高铁的朋友,给出点点子吧!
目前在搞高速铁路施工,因为安装钢筋及浇筑混凝土时高度未控制好,现在导致支座垫石的高度不够,该怎么办啊?
设计院的图纸上要求支座垫石高度未39cm,现在的高度只能达到25cm.请问各位做过高铁的朋友,给出点点子吧!
2楼
个别的凿掉重新打!
回复
3楼
垫石补一层不可以啊!那你还得补一层钢筋!
回复
4楼
核实一下标高,看标高差多少,差多少补打多少就行了
但是要凿出钢筋
加钢筋湾
回复
5楼
垫块钢板不行吗
回复
6楼
垫石低了无所谓,往上补就行了,如果高了才难搞呢,还要凿掉。。
回复
7楼
两种情况1,垫石的标高达到设计标高,由于墩身或承台打高了导致垫石高度相应减少。这种情况比较难处理,因为以后支座维修等需要千斤顶撑起梁面,要求垫石最少30cm上,这样才能放进千斤顶。达不到以后验收绝对通不过的。处理措施,垫石高度相差不多用空压机凿墩身。差得多了,没救了。。。
2,如果单是垫石标高没达到设计值,凿毛垫石面,加钢筋打起来。
回复
8楼
现在很多小扁顶的操作高度只要15公分就足够了,可以更换支座
回复
9楼
差了14厘米,可以把原垫石面凿毛,植筋,再做层增加钢筋网片,浇注。
回复
10楼
差一两公分怎么处理
回复
11楼
好资料,谢谢楼主分享,下下来学习学习了。
回复