做监理真的很难
winnerhj
winnerhj Lv.2
2010年03月17日 11:30:27
来自于工程监理
只看楼主

情况说明:监理了一个厂房,基础是桩基础,其中有一个区图纸上的桩数为99根,按图施工压桩结束,桩基退场。现在土建开始开挖土方,结果发现有一条轴线上有承台,但是没有打桩(一共10根),翻看图纸后发现,桩位图上没有画桩,承台图上画了。打桩单位说自己就是按图施工的,如果桩位图上有的话,一定会打下去,桩位图上没有画,我们肯定没有打,总桩数图纸上就是99根,如果那10根画上去的话,总桩数就应该是109根,所以我们没有错。现在甲方就怪我们监理当时为什么不仔细看图,及时提出来。我都郁闷死了,打桩的时候就看了桩位平面图,谁还会去看承台布置图啊,再说了审图中心的图审意见里也没提到啊。大家说,责任在我们监理吗?只怪甲方找了个垃圾设计院,这么低级的错误都会犯。

2010年03月31日 10:56:11
12楼
谁也不容易啊~大家都要努力啊~:L
回复
lqaidy198012
2010年04月01日 08:17:04
13楼
我觉得应该是共同来承担 都是有责任的 首先是审图 在施工之前必须要做的工作就是图纸的会审 但是现在有好多都没有会审了 所以在施工过程中很容易出现类似的差错
另外就是靠本人 最起码应该识图 在施工之前 监理之前 最起码要熟读所有的图纸 然后才能去很好的施工和监理
所以我觉得自己也是应该承担责任的 疏忽大意 以后尽量避免最好
因为我也是干监理的 矿山建筑监理
回复
hongyanjinghan
2010年04月21日 10:13:13
14楼
监理有一部分道义上的责任,但是不承担实际的责任。因为你是施工阶段的监理,只要你按照专业图纸施工就没有必要为设计的质量负责。当然,你作为施工管理者,有义务对图纸的内容进行核实。
当前都说监理差,其实业主首先就太差。
回复
zsptszjj
2010年04月21日 20:29:58
15楼
按道理来说,设计监理就是图纸审查,现在的监理均为施工阶段的监理,首先图纸都审查合格了,施工阶段的监理只要按图监理就是了。对于有的问题,监理能发现当然会提出,但有的根本就不可能马上发现,只有在实际施工到该地方时才能发现。有问题都往监理头上套,监理也不是全能的,况且有的根本就不是施工阶段监理的职责。
回复
zsptszjj
2010年04月21日 20:40:05
16楼
这是国家的错,施工单位不好好整治,却老是怪监理。施工单位素质差,又能干出什么好产品。戚继光再厉害,如果不是自己去招募训练戚家军,靠政府军,还不是老是吃败战。而大多施工项目部都是乌合之众,监理能有本事将施工方撤换??只好听天由命!!!
回复
sealandw
2010年04月21日 20:54:10
17楼
同意"监理有责"的认识!但监理的确很难做,特别是现在低等级的县乡路,监理的地位并不独立,有时候往往受到业主的影响,哎,谁让监理是为业主服务的呢.
回复
mwb2007
2010年04月30日 10:50:45
18楼
设计、审计、监理、施工都有责任。图纸设计出现错误是很正常的,有时候图纸审查也看不出来,走过场而已。可你在做这个工程时,不把自己管的图纸全部再审核一遍吗?施工单位如果是一个单位的话,他也有责任。如果不是一个单位的就不承担责任。说的对
回复
whf182009
2010年04月30日 19:24:38
19楼
有一些责任 但设计的责任更大
回复
花瓣雨168
2010年05月03日 15:17:15
20楼
这种问题就是全部参建单位都有,但是也要分清轻重,我个人感觉1、设计人员的责任最大,为什么画图不仔细,富得流油,就不知道认真画图了???2、审图单位,为什么审图的时候看不出来,难道就知道收钱盖章啊?鄙视!3、监理、施工、建设等单位。图纸会审中没有提出?也要承担一定的审图不严的责任,

但是现状,建设单位不可能承担责任的,只能推到监理了,(毕竟施工单位有时是惹不起的,得罪不起,悲哀!)监理,真的很累!!

[ 本帖最后由 hby169 于 2010-5-3 15:47 编辑 ]
回复
yeahguojing1113
2010年05月04日 17:56:14
21楼
看来只有从教训中吸取教训,审图要从设计图纸从头到尾:楼长、楼宽、轴线、建筑面积、房间数、桩数、桩长、有的部位有没有梁、有没有窗户等干起了,不知道以后会不会让监理拿着设计规范来演算承载、抗震、楼能不能盖,突然有点期待这一天的到来。
:L
回复

相关推荐

APP内打开