10KV线路断线,负荷测掉到地上,电压会有多大,如何分析,请帮忙
ldw836
ldw836 Lv.2
2010年03月17日 09:57:42
只看楼主

10KV线路发生断线,断点处电源部分还在电杆上,负荷测线路掉到地上,经配变10KV线圈会产生电压,如何分析

10KV线路发生断线,断点处电源部分还在电杆上,负荷测线路掉到地上,经配变10KV线圈会产生电压,如何分析
免费打赏
liuxch72
2010年03月21日 09:45:51
12楼
经负载接地,如果中性点不接地系统,接地相电压会升高
回复
liuxch72
2010年03月21日 09:47:00
13楼
不知楼主具体想要分析么
回复
dgbyls
2010年03月21日 14:01:27
14楼
我单位出过这故障,10kv一相断点处电源部分在电杆上,负荷测线路掉到农村养鱼塘里,烧死了许多鱼......
回复
m_fly800
2010年03月23日 21:34:50
15楼
断线肯定都到地上去了...其他两相的相电压等于正常时的线电压...发接地信号...接着巡线找故障消缺吧...
回复
tnc
2010年03月24日 09:34:07
16楼
假设C相负荷侧线接地.
接地后,三相ABC电源电压仍对称。

A、B两相电压依然通过设备内对应相的负载阻抗供电,C相的“负载阻抗”是什么?是C相线的电容的容抗(电源至接地点之间)、接地点电阻,设备内阻抗的和,相当于很大一个阻抗,后果就是ABC三相负载严重不平衡。

如果10kV线路的上级变压器不会因此产生中性点偏移,那么10kV电源仍将继续对称,10kV的配变(10/0.4kV)低压侧电源也对称,但是10kV线路,10kV配变内负载电流的分配将处于故障状态。

10kV线路那里或者10kV的配变(10/0.4kV)那里将会有零序保护动作,或者过电流动作。如果有零序保护动作,应该是零序保护先动作。
回复