10KV线路发生断线,断点处电源部分还在电杆上,负荷测线路掉到地上,经配变10KV线圈会产生电压,如何分析
10KV线路发生断线,断点处电源部分还在电杆上,负荷测线路掉到地上,经配变10KV线圈会产生电压,如何分析
2楼
分析什么?断点两个头都会碰到地,发生单相接地故障。
楼主故意想让断开的电源侧另一头悬在空中?但是碰地的一头通过变压器还是有零序电流的,电源侧零序保护会动作的!!!
回复
3楼
不懂,帮顶
回复
4楼
不知道楼主要问什么。最好重新表达清楚些
回复
5楼
最好按照室内4米,室外8米考虑跨步电压!
回复
6楼
零序保护动作
:call:
回复
7楼
按照电阻分压原理应该是5KV左右.
[
本帖最后由 landy97171 于 2010-3-20 22:43 编辑 ]
回复
8楼
:) :lol :hug: :Q
回复
9楼
:lol
楼主是不是说线路有1根断线,电源侧还在杆上,负荷侧掉地上了?
这确实不大好分析,断相部分的相负荷肯定不能用了,另外如果有三相负荷就相当于缺相运行了。。。
电源端的零序保护或者负载端的漏电保护应该会动作。
回复
10楼
这个问题嘛,楼主没有讲清楚。电压是随距离电线落地点远近而呈曲线变化的,落地点附近接近10kv越远越小。8m以外对人体伤害不大了。最好是20m外才安全
回复
11楼
:) 同意楼上的:电源端的零序保护会动作的,或是小电流接地监控系统会发出警告!
回复