分户计量的入户支管安装
river882
river882 Lv.5
2010年03月16日 15:15:20
来自于采暖供热
只看楼主

新建住宅中水暖井内分户计量装置的安装,一梯两户:安装横表时候,两套入户支管分别接入采暖立管,安装竖表时候,一般是从一根横支管下接两竖支管,也有将两套支管分别接入总采暖立管,图集一般给出的都是后者安装图示。那么这两种安装方式,那种更容易使系统平衡,采暖效果好呢?如果是一梯三户,均按竖表,是三套入户支管分别接入立管好,还是一根横支管下接三套热表? 请有经验的师傅给个合理的建议和解释哦。

新建住宅中水暖井内分户计量装置的安装,一梯两户:安装横表时候,两套入户支管分别接入采暖立管,
安装竖表时候,一般是从一根横支管下接两竖支管,也有将两套支管分别接入总采暖立管,图集一般给出的都是后者安装图示。
那么这两种安装方式,那种更容易使系统平衡,采暖效果好呢?
如果是一梯三户,均按竖表,是三套入户支管分别接入立管好,还是一根横支管下接三套热表? 请有经验的师傅给个合理的建议和解释哦。
免费打赏
crystaljiang111
2010年10月11日 09:41:54
12楼
个人同意2#的观点,这种做法利于水力平衡,另外热表可以竖着安装!:lol
回复
jiusanwang
2010年10月11日 14:59:08
13楼
还是接在水平干管上的好,但选热表时需说明是竖向安装,有的热表可以,有的不行