KTV全热交换器可以代替新风和排风吗?
qq121608853
2010年03月16日 11:13:47
来自于中央空调
只看楼主

如题所问:KTV全热交换器可以代替新风和排风吗?

如题所问:
KTV全热交换器可以代替新风和排风吗?
lxnalxna
2010年03月16日 16:10:18
2楼
期待高手的回答
回复
jesslee889
2010年03月16日 16:58:45
3楼
呵呵,应该可以吧!
回复
cqxiake
2010年03月17日 13:38:01
4楼
全热交换器就是新风机啊,当然可以,只是一般全热交换器都是很贵的。同时KTV这类特殊场合,注意计算的时候把换气量选够,空调配置的时候注意考虑新风冷量损失。
回复
wlhtfh
2010年03月17日 14:21:30
5楼
全热交换器就是送新风的,能排风,4楼说的很全了,空调算负荷的时候要考虑新风负荷
回复
phnix
2010年03月17日 14:22:35
6楼
完全可以
回复
danson4
2010年03月17日 15:57:18
7楼

可以的。
全热交换器就是用排风的温度给新风预冷。对吗???
回复
cixixudifeng
2010年03月20日 15:16:59
8楼
从实际效果看 还是不要做全热交换器的好 我遇到过几个工程全热交换器都成了摆设了 基本上不起什么作用
回复
mengfanjun95
2010年03月20日 15:41:54
9楼
本来全热交换就是新风和排风进行热交换用的,当然可以替代,只要选性选择ok,注意风量静压的选择后,那么不可能有问题
回复
skygirl368
2010年03月29日 16:40:12
10楼
应该可以,我们现在做的时候,都会直接用全热交换器代替新风机,起新风和排风的作用。
  
回复
ejiewqs
2010年07月07日 17:36:00
11楼
全热交换器是排风与送风的热量交换,只是显热的交换,没有潜热,所以当选用新风换气设备替代新风机组的时候,除了要考虑冷量损失外,还要考虑湿负荷的影响。