今天主体备案,发现施工方为求施工方便,把剪力墙的连梁和过梁整浇筑了,还有把部分填充墙直接和剪力墙一起浇成混凝土了。怎么处理?
今天主体备案,发现施工方为求施工方便,把剪力墙的连梁和过梁整浇筑了,
还有把部分填充墙直接和剪力墙一起浇成混凝土了。
怎么处理?
2楼
要看连梁和原有过梁之间的距离多少,如果相差无几的话,应该没什么问题。填充墙当成剪力墙来浇注的话,还是不好,如果结构过刚了的话,层间位移角怕不满足要求了
回复
3楼
2.9层高,门洞连梁高400,梁底距离洞底500,也就是把400高的连梁整浇成900高,洞口宽度900。
填充墙400长,剪力墙长度一个1400,一个2600,现在成了一个1800,一个3000
回复
4楼
结构刚度大了不好吗?在质量不增大的情况下,可能结构的地震力随刚度大会发生变化,但层间位移角不应该是会减小吗?
不知道楼主是怎么得出这个结论的?请教
回复
5楼
结构刚度大了,造价高了;质量不增大的情况下,地震力不变;个别结构刚度大了,分到的地震力大;
回复
6楼
这两种都不妥当,应在图纸设计中注明,都增加了构件刚度,变相怎加了分配到的地震力,使得内力设计值偏小,不安全
回复
7楼
呵呵,现在的问题是,主体备案是发现的,已成既定事实
现在的关键是怎么处理这个问题。
回复
8楼
关注
回复
9楼
重新按实际情况复核计算一下,看看影响有多大,如影响较大,建议将多浇部分凿掉。
回复
10楼
指标过不了就糟了
回复
11楼
凿掉肯定是可以过关的,不过影响很严重了。
在不凿的情况下有没有其他的处理措施?
不处理肯定是不行的,都不说内力的变化,单构造上就有问题。
回复