求助:剪力墙结构,门洞过梁和连梁施工方整浇了怎么处理?
jianzhuxiehui
2010年03月16日 10:32:59
只看楼主

今天主体备案,发现施工方为求施工方便,把剪力墙的连梁和过梁整浇筑了,还有把部分填充墙直接和剪力墙一起浇成混凝土了。怎么处理?

今天主体备案,发现施工方为求施工方便,把剪力墙的连梁和过梁整浇筑了,
还有把部分填充墙直接和剪力墙一起浇成混凝土了。
怎么处理?
免费打赏
wha_pandeng
2010年03月16日 11:05:33
2楼
要看连梁和原有过梁之间的距离多少,如果相差无几的话,应该没什么问题。填充墙当成剪力墙来浇注的话,还是不好,如果结构过刚了的话,层间位移角怕不满足要求了
回复
jianzhuxiehui
2010年03月16日 11:22:07
3楼
2.9层高,门洞连梁高400,梁底距离洞底500,也就是把400高的连梁整浇成900高,洞口宽度900。

填充墙400长,剪力墙长度一个1400,一个2600,现在成了一个1800,一个3000
回复
陈然2
2010年03月16日 11:31:33
4楼

结构刚度大了不好吗?在质量不增大的情况下,可能结构的地震力随刚度大会发生变化,但层间位移角不应该是会减小吗?
不知道楼主是怎么得出这个结论的?请教
回复
gao_unicorn
2010年03月16日 12:01:24
5楼
结构刚度大了,造价高了;质量不增大的情况下,地震力不变;个别结构刚度大了,分到的地震力大;
回复
hotzzl630
2010年03月17日 15:13:04
6楼
这两种都不妥当,应在图纸设计中注明,都增加了构件刚度,变相怎加了分配到的地震力,使得内力设计值偏小,不安全
回复
jianzhuxiehui
2010年03月17日 17:43:22
7楼
呵呵,现在的问题是,主体备案是发现的,已成既定事实
现在的关键是怎么处理这个问题。
回复
xuzhiling200
2010年03月17日 22:16:08
8楼
关注
回复
wang99881wang
2010年03月18日 08:53:52
9楼
重新按实际情况复核计算一下,看看影响有多大,如影响较大,建议将多浇部分凿掉。
回复
五子点状元
2010年03月18日 08:55:33
10楼
指标过不了就糟了
回复
jianzhuxiehui
2010年03月18日 09:57:07
11楼
凿掉肯定是可以过关的,不过影响很严重了。
在不凿的情况下有没有其他的处理措施?

不处理肯定是不行的,都不说内力的变化,单构造上就有问题。
回复