今天下午试压DN300,全长约500m,试压时候老是上不了0.8m帕斯卡,请问原因是什么?如何排查?这是小弟第一次独立承担的项目,没有任何经验,麻烦各位了~~~
今天下午试压DN300,全长约500m,试压时候老是上不了0.8m帕斯卡,请问原因是什么?如何排查?
这是小弟第一次独立承担的项目,没有任何经验,麻烦各位了~~~
2楼
可能空气还没有排完,还有就是那个地方有漏水,主要是空气。。。。
回复
3楼
DN300才达到0.8啊
我们这儿DN200都是0.8
如果按你所说的情况应是有漏点
仔细检查
回复
4楼
某个管节漏水,是否管道支墩被冲开?:)
回复
5楼
高点设置自动排气阀了吧,不然会有空气聚集的。
回复
6楼
如果管道没有漏点,估计是你压力表有问题吧,管道中即使有点空气,也还是可以达到试验压力的,当然,空气排净以后压力会升得快些,否则会升得较慢,根据压力表是否剧烈波动即可判断管中是否聚气。如果压力表没有大的波动,而压力上不去,不是管道有漏点,就是压力表有问题。
回复
7楼
高点设排气阀吧
回复
8楼
没有做过,向高手学习中............
回复
9楼
学习了
回复