水池结构壁板底端和底板端部弯矩平衡应怎么考虑
sevenqitao
sevenqitao Lv.3
2010年03月15日 15:46:37
只看楼主

在水池结构设计时,壁板采用上部铰接(或者自由),左右固定,下部固定的计算模型,底板采用四边固定的计算模型,进行受力计算。实际上,壁板底端和底板端部弯矩应平衡,当分别计算(按照上述板式计算方法)的两者弯矩相差较大,应如何配筋呢?这个时候还能使用板式构件的计算方法吗?

在水池结构设计时,壁板采用上部铰接(或者自由),左右固定,下部固定的计算模型,底板采用四边固定的计算模型,进行受力计算。

实际上,壁板底端和底板端部弯矩应平衡,当分别计算(按照上述板式计算方法)的两者弯矩相差较大,应如何配筋呢?

这个时候还能使用板式构件的计算方法吗?
jiaonaixu
2010年03月18日 11:49:26
12楼
一般采用一次分配就可以了,即加起来处以2,没法细算,往往是3、4面支撑板,分配系数很难算的
回复
gusl1030
2010年03月18日 16:03:05
13楼
个人以为池壁还好算,手算的画按板单独算弯矩平衡下后基本不会有太大问题,水池难算准的是底板,要么假设反力线性,要么用弹性板理论,很难算准,若要有限元计算,就得在底板和地基间加接触单元模拟了。(不过对一般的水池也没这个必要了)
回复
jj1110
2010年03月19日 09:52:59
14楼
学习中,请高人指点,关于这个问题,本人也比较迷糊!期待……
回复
fuwei5650038
2010年03月19日 10:28:10
15楼
学习中,请高人指点,关于这个问题,本人也比较迷糊!期待……
回复
往事如风
2010年03月19日 10:39:09
16楼
我记得施兰清的一注复习资料上有类似的题目,是采用弯矩分配法,取一米板宽根据线刚度,分配节点不平衡弯矩,楼主可以查阅一下。如果需要精确计算可以采用有限元分析,ANSYS太复杂,可以考虑STRAT 有现成的水池分析模块。
回复
liyutao123
2010年03月19日 11:43:53
17楼
ddddddddddddd
回复
dansyn
2010年03月19日 12:04:18
18楼
看到大家的讨论学到了很多,我也是新手
回复
dong2ol
2010年03月19日 12:44:39
19楼
来学东西的
回复
zhangkun0539
2010年03月21日 08:14:59
20楼
利用分配法进行节点分配调整,直至节点平衡为止,所得的弯矩就是最后的实际弯矩。
回复
zhangkun0539
2010年03月21日 08:15:17
21楼
利用分配法进行节点分配调整,直至节点平衡为止,所得的弯矩就是最后的实际弯矩。
回复

相关推荐

APP内打开