水池结构壁板底端和底板端部弯矩平衡应怎么考虑
sevenqitao
sevenqitao Lv.3
2010年03月15日 15:46:37
只看楼主

在水池结构设计时,壁板采用上部铰接(或者自由),左右固定,下部固定的计算模型,底板采用四边固定的计算模型,进行受力计算。实际上,壁板底端和底板端部弯矩应平衡,当分别计算(按照上述板式计算方法)的两者弯矩相差较大,应如何配筋呢?这个时候还能使用板式构件的计算方法吗?

在水池结构设计时,壁板采用上部铰接(或者自由),左右固定,下部固定的计算模型,底板采用四边固定的计算模型,进行受力计算。

实际上,壁板底端和底板端部弯矩应平衡,当分别计算(按照上述板式计算方法)的两者弯矩相差较大,应如何配筋呢?

这个时候还能使用板式构件的计算方法吗?
wha_pandeng
2010年03月16日 10:04:45
2楼
学习中,请高人指点,关于这个问题,本人也比较迷糊!期待……
回复
土木1号
2010年03月16日 22:33:47
3楼
利用分配法进行节点分配调整,直至节点平衡为止,所得的弯矩就是最后的实际弯矩。OK
回复
longpeng12321
2010年03月16日 23:18:13
4楼
若底板与池壁均为明星的单向板,即可按照框架结构(每延米)来计算;
若为双向板,就分别计算,设计中一般简单的取两者中大值配筋,事实上弯矩会分配、传递和平衡。但是板壳空间体系不同于简单的梁柱体系,很难较为明确的计算出平衡弯矩。若想较为精确的计算,可采用有限元整体建模计算,但这个也存在一定问题,譬如土反力的假定等等。
回复
deqingchen2010
2010年03月17日 09:13:42
5楼
利用弯矩分配平衡,楼主的计算简化本来就有问题。
回复
sxl2108025
2010年03月17日 13:44:54
6楼
计算水池时,取垂直板带为计算单元。
一.计算侧壁时:按底部固接;1.空水池,计算土压力,结果配侧壁外筋;2.满水池,计算水压力,结果配侧壁内筋。钢筋的下端均按规范锚固底板中。
二.计算底板时:假设池壁为支点的反扣楼板;1.空水池,计算土涨力,结果配底板的上筋;2.满水池,计算水压力,结果配底板的下筋。必须考虑有水时的浮力等。
回复
来一瓶
2010年03月17日 17:00:36
7楼
水池壁 为 偏心受拉构件。壁板主筋在水平面,围住水池配。。图集就有配筋,不用算
回复
turbochangers
2010年03月17日 17:09:53
8楼
比较的的问题,希望能得到精彩的回答。。
水池自己也做,但都是些小的,大概算下构造配下就可以下了。。
回复
sevenqitao
2010年03月17日 22:22:26
9楼
《给水排水工程结构设计手册》关于底板计算部分:
1、假设底板简支与池壁之上,池壁在侧压力作用下的弯矩作为力偶荷载传递给底板;
2、底板根据每格水池长宽比分为单向板或者双向板,分别顺单向或者双向截取截条,按单跨或者多跨连续梁进行计算。


按照双向板计算时,荷载应按照分配系数分配到两个方向上。
回复
oyb-fzjx
2010年03月18日 10:37:50
10楼
我和楼主的计算方法差不多,但会根据半简支半固定适当做调整
回复
土木5号
2010年03月18日 10:38:23
11楼
水池的计算相当繁琐,要考虑多种情况,如:空池及四周未回填时的试水实验等。
应利用弯矩分配平衡,取最不利情况进行配筋。
回复