建筑物防雷设计中应注意的几个问题
lldmm
lldmm Lv.10
2005年08月04日 17:42:11
来自于防雷减灾
只看楼主

本人在防雷图纸中发现几个问题:1)N值的计算问题。有些没有计算,就按照三级防雷做。要求计算的。2)接地平面图中应给出金属管道位置、标高及予留连接板的位置及规格、尺寸。大部分没有画出。3)接地平面图中引下线位置与屋面防雷平面图中不符。4)屋面防雷平面图中引下线位置,应注意所标处是否有构造柱,结合建、结图纸。5)屋面老虎窗避雷带做法、金属栏杆与避雷带的连接做法没有写明。6)对于SPD的选择存在误区。应通过计算E值确定。

本人在防雷图纸中发现几个问题:
1)N值的计算问题。水平有限,仅供大家参考。
免费打赏
gzasp
2006年07月25日 11:50:54
62楼


能否列明一下 你所说的SPD是什么型号什么功能什么参数的安装在什么系统里用在什么项目的?
回复
gzasp
2006年07月25日 11:56:57
63楼


弱电SPD,很多厂家是不配套的,因为很多厂家其实没有意识到防雷的重要性,或者他们意识到了,但是解决不了。否则,我们就不会接到那么多的直接客户来电话,说:消防系统被雷打坏了,程控电话机被雷击了,网络交换机有损失了几个端口,或者就是视频监控系统瘫痪了。说到防雷,如果在设计的时候能为业主考虑的周到一些,后期的很多麻烦事是可以避免的。就接地网这一项,在业主的工程完工后再来补做的话,是得不偿失并且劳民伤财的。
回复
gzasp
2006年07月25日 11:58:46
64楼
关于弱电SPD的设计,的确是相对于电源SPD来说麻烦很多,要考虑的情况和参数,线路状况等方方面面,大家如果有兴趣,我们回头开专帖进行探讨,该吃午饭了,回头见。
回复
wx0065
2006年08月02日 19:03:37
65楼
要看开发商的素质怎样.....画的在详细...他们不一定做....白画的
回复
gzasp
2006年08月04日 14:44:59
66楼

关于验收的标准是不是严格按照图纸呢?画和不画的效果决然不同。

前天刚接到一位弱电设计者来电,某业主的施工图有标注适用SPD进行弱电系统的防雷,但是业主为了“省钱”没有采用防雷设施。结果一个响雷,打的稀里哗啦的一大片,到头来呢?乖乖的做。

设想,如果设计师当初没有进行防雷的设计,设计院、设计师的名誉是否会收到某种影响。
回复
xiaobei2003
2006年08月06日 23:21:04
67楼
路过了,学习了。
回复
yuguodupi
2006年08月09日 12:04:50
68楼
好像我们这边不怎么要求做SPD
回复
hillgun
2006年08月12日 01:15:25
69楼
谢谢提供,设计时确实都不怎么注意,我个人意见呀
回复
msconfig_s
2006年08月12日 09:06:21
70楼
各位老大,请教一下防雷测试点在预算时套用哪个定额合适?
回复
pifulu
2006年08月14日 20:10:36
71楼