建筑物防雷设计中应注意的几个问题
lldmm
lldmm Lv.10
2005年08月04日 17:42:11
来自于防雷减灾
只看楼主

本人在防雷图纸中发现几个问题:1)N值的计算问题。有些没有计算,就按照三级防雷做。要求计算的。2)接地平面图中应给出金属管道位置、标高及予留连接板的位置及规格、尺寸。大部分没有画出。3)接地平面图中引下线位置与屋面防雷平面图中不符。4)屋面防雷平面图中引下线位置,应注意所标处是否有构造柱,结合建、结图纸。5)屋面老虎窗避雷带做法、金属栏杆与避雷带的连接做法没有写明。6)对于SPD的选择存在误区。应通过计算E值确定。

本人在防雷图纸中发现几个问题:
1)N值的计算问题。水平有限,仅供大家参考。
免费打赏
lldmm
2006年07月18日 15:50:09
52楼
52楼发贴注意内容,这次就不删贴了。
回复
爱丽丝韩
2006年07月18日 15:56:53
53楼
请问各位谁有有关防雷计算的资料,最好是一个完整的项目的。谢谢
回复
ljz9910224
2006年07月18日 16:25:43
54楼



高见,说得很有实用道理
回复
wxz7731809
2006年07月19日 15:16:01
55楼
哈哈,对那里都一样
回复
ybsjy
2006年07月24日 21:58:08
56楼
防雷这个东西真是不好说,计算用软件很简单,只需点几个数即可,算出之后很多小高层都不够防雷等级,但我们这发生过一层遭雷击,六层劈房角的情况,你说设不设防雷,依俺建议,六层以上全都设,甲方也不会心疼这一点钱,还做到保险.至于金属管道等接地,大可注明本图仅示意,位置及规格详见暖施及水施吗,电气设计现在本就麻烦,分成又少,何苦再自找麻烦!
回复
gzasp
2006年07月25日 10:58:21
57楼


如果您按照GB50057-94来计算呢?是第几类防雷建筑物?
回复
gzasp
2006年07月25日 11:28:34
58楼


我看见GB50057-94(2000)第一章总则里面第一条写到:
。。。。。。防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失。做到安全可靠,技术先进、经济合理,制定本规范。
这里显然是把人身安全放在第一位的,我不得不想起曾经听林维勇老师讲课时林老的感叹,“以人为本那”。
我的理解是SPD是防雷系统的一部分,对于防雷,不是安装几个SPD就可以了事的,防雷本就是一个综合的、系统的工程。
说到经济比较的问题,呵呵,大家想像一下,少用些花里胡哨还带来玻璃污染的材料,少用些所谓进口产品,其他地方节约很少一部分钱,都足够一个一般性质建筑防雷所需要的设备了。
回复
gzasp
2006年07月25日 11:38:03
59楼


具体可参考GB50057-94第37页,6.4.2条,本章原则上规定要在各防雷分区界面处做等电位连接,---请主意这句话:“在各防雷分区界面处做等电位连接”,
对于正常状况下带电的导体,我们不可能用直接接地的方式来进行等电位连接,因此,只能通过SPD这种特殊的设备,在雷击发生时,形成一种瞬态等电位状态。
其实防雷工作的核心的核心,就是这里所说的等电位。
这一条中的不经意的第一句话,其实也是为我们电气设计指明的方向,也就是解决了为什么入户的电源线以及各种通讯、控制线路需要加装各种SPD的设计依据。
回复
gzasp
2006年07月25日 11:44:24
60楼


很想了解以下该建筑的具体情况,可否描述一二?
比如,
建筑尺寸,
当地雷暴日情况,
电源进线是否穿金属管屏蔽
建筑物内电源走线有否穿金属管?并且金属管是否要求接地?一端接地还是2端都有接地?
如果可能,还想了解一下总进线箱、电表箱内的电器设备的耐冲击过电压额定值。顺便了解一下设计者所采用的SPD的技术参数和型号。
回复
gzasp
2006年07月25日 11:48:40
61楼

呵呵,在和我进行过技术交流的设计师群体当中,自身有过切身体会的设计师(比如自家电视被雷击、录像机被雷击等等),最愿意听我介绍技术方面的东西。

架空线路,无屏蔽的状况下,就算不是直接击中线路,其感应雷电流也足以击坏电话电视了。
回复