大家好!最近正在搞冷水机组热回收方面的研究,一起讨论如何保证热回收量的问题:一、热回收分为显热和潜热回收,对于同一台机组机组热回收量相差很大,由于显热吸收的是压缩机排气的过热,实际上是气体与液体的换热;而潜热回收实际上就是吸收冷凝热量,问题是:1)显热回收的换热系数大家有无参考值,或者说有没有比较成熟的计算公式?2)潜热回收时,热回收器与主冷凝器连通时,如何保证热回收器的压力(即冷凝压力)以及如何控制热回收器内的换热量?
大家好!
最近正在搞冷水机组热回收方面的研究,一起讨论如何保证热回收量的问题:
一、热回收分为显热和潜热回收,对于同一台机组机组热回收量相差很大,由于显热吸收的是压缩机排气的过热,实际上是气体与液体的换热;而潜热回收实际上就是吸收冷凝热量,问题是:1)显热回收的换热系数大家有无参考值,或者说有没有比较成熟的计算公式?2)潜热回收时,热回收器与主冷凝器连通时,如何保证热回收器的压力(即冷凝压力)以及如何控制热回收器内的换热量?
二、热回收机组主要用于螺杆机组,大家都说说有什么典型的系统设计?
2楼
看你的机组用在什么场合,一般用于宾馆等场合选择显热回收就可以了。
另外,热回收要以空调为主,也就是说,没有空调负荷时就制不了热水,这个时候热水就得靠备用热水机组提供了;
显热回收时一般对冷凝压力无影响;
显热回收换热系数一般在1300左右(板式换热器)
回复
3楼
如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
回复
4楼
我晕得死怎么没钱钱钱钱钱钱钱钱钱啊啊随叫随到职
回复
5楼
:Q :Q :Q :Q :L :L :L :( :( :( :(
回复
6楼
一般显热的吸收我们叫做部分热回收,一般吸收的量较少,并且不能单独运行,必须同时冷凝器,热回收的量会受到冷凝器热源侧的影响,一般我们是按照冷凝器的25%来设计的,但是热回收的量却不同。目前由于生活条件的提高还有国家的号召节能减排,很多场合都在使用全部热回收机组,这种机组的模式比较齐全,在过渡季节可独立之热水。
回复
7楼
对于热回收器,我只看到过中央大型螺杆机组上用的。其实就是一个冷凝器。它是直接接压缩机和冷凝器在两者之间。本人人认为热回型机组对系统是有好处的,如果一味的追求的热回收那就变味了,热回收是在保证整个系统在运行正常的前提下提出把冷凝制冷剂的热量利用起来的。如果一味的要求热回收量的话,是否可能出现冷凝温度太低,导致冷凝压力太低,致使系统能效下降?请指教!谢谢
回复
8楼
不论部分热回收还是潜热回收,热回收机组主要用于夏天制冷机组的制冷剂冷凝热量回收,该热量将用户的水加热,可为宾馆、酒店等场合制取卫生热水,节省锅炉及电能。经过热回收器制取的热水,其出水温度一般会超过40℃,比正常的冷却水还要高,机组运行时冷凝温度比较高,压缩机的效率会随着降低,使机组的效率降低。更要说明的是在一定范围内冷凝温度的降低,会提高压缩机的效率,而不是上面那位朋友说的“冷凝温度太低,导致冷凝压力太低,致使系统能效下降”。
回复
9楼
热回收器,有螺杆机组也有离心机组。不过螺杆机组用得比较多。
回复
10楼
热回收机组的涉及换热和压降两个指标,换热计算相对简单,但不能忽略压降对COP的影响。此外,对于循环加热式系统要注意避免逆放热。我开发了两种热回收的多联机,效果不错。
回复
11楼
我用了一台特灵RTWD110HE机组搞热回收,热水出水温度设定在48度并自动控制,冷水出水温度可通过调节冷负荷人为控制在9-12度。热水通过板换用于采暖等,冷水用于工艺空调除湿,效果不错。
回复