发个宿舍楼的图片大家探讨下,这样问题严重吗?(4月9日76楼更新)
xwi
xwi Lv.7
2010年03月14日 10:49:11
来自于工地图片
只看楼主

某工业区的宿舍楼,完成第三层模板的安装,正进行第三层楼面钢筋的安装,大家从工程质量、安全和设计方面探讨下存在的问题,这些问题都严重吗?3月15日更新第一次——模板安装中的问题2010年-4月-9日 76楼更新[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-4-11 01:09 编辑 ]

某工业区的宿舍楼,完成第三层模板的安装,正进行第三层楼面钢筋的安装,大家从工程质量、安全和设计方面探讨下存在的问题,这些问题都严重吗?
3月15日更新第一次——模板安装中的问题

2010年-4月-9日 76楼更新

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-4-11 01:09 编辑 ]

正立面的构造柱,现场监工说可不用加箍筋?.JPG


另一个构造柱.JPG


第三个构造柱.JPG


卫生间底板预留孔处的钢筋.JPG


这样的脚手架支撑可以嘛?.jpg


有这样的设计吗?吓人.JPG


一层楼梯休息平台.JPG


卫生间处次梁与主梁间的吊筋1.JPG


吊筋2.JPG


脚手架.JPG


脚手架2.JPG


脚手架下部.JPG


脚手架上部.JPG

免费打赏
kkllzjy
2010年03月17日 20:57:47
22楼
湖北有句话叫做“稀烂的班子”!在这里得到了很好的证明。先不说偷工减料的问题,技术力量实在是太差。
看样子应该是农村或小镇上盖的宿舍,因为模板使用木板拼起来的,而不是胶合板;
我不懂结构但感觉主梁的高宽比似乎有问题,不知道是设计如此,还是施工未按图施工;
主梁箍筋间距超大,且很多部位缺箍筋严重;
模板支撑很恐怖,门式脚手架搭设也是有规范要求;
梁侧模板加固居然简单地用铁丝拉,砼成型外观可想而知会很差,看柱子成型外观就知道;
预留洞钢筋处理很不规范,楼板薄弱点;
柱钢筋没有错开搭接的概念,弯起钢筋放置部位不对。
回复
gydgaoyang
2010年03月17日 23:34:31
23楼
工业区的宿舍楼就弄成这样。。。。哎,农民工真是惨,流血流汗的建房子,质量不行,还要给和自己一样的人住。
才上研一,遇到实际问题真是各种看不懂,看了20楼的详细讲解才想起来本科上砌体结构的时候讲过构造柱和圈梁的作用,而且老师说过构造柱要加箍筋的。之所以设置构造柱就是应为在考虑抗震作用时,结构抗震整体性能不好,为了加强其整体性才设构造柱的,如果构造柱不加箍筋,那完全不能抵抗水平地震作用啊!
看了好几个楼主发的帖子了,图片都是超多的,而且头像的红色背心和精神的面貌印象很深,很青春啊,毕业希望顺利进设计院!
回复
neojhj
2010年03月18日 08:07:50
24楼

请参照《混凝土结构设计规范》10.2.16条及《建筑抗震设计规范》7.5.4.3条,规范并没有规定不能用8mm的腰筋,但考虑构造要求及抗剪扭计算,一般腰筋用12mm的二级钢或三级钢
回复
qiushouge2
2010年03月18日 09:44:29
25楼
那楼梯时折板楼梯吧~ 构造柱虽然不受力 但是也要箍筋的啊~看着这施工貌似不是太OK
回复
leehdk1985
2010年03月18日 11:05:47
26楼
:) 学习了长见识
回复
wangjia0877
2010年03月18日 11:10:38
27楼
我想的是,楼主应该尽快和上级反应你看到的施工质量问题,避免这样的问题继续发展下去。
要坚决抵制豆腐渣工程。杜绝施工质量差的现状才行啊。
回复
liujiansen
2010年03月18日 11:39:36
28楼
这样的工程真是好到家了,我从来没有见过这样的工程,箍筋该加密的不加密该,并且很多地方不够,混凝土成型不好。
回复
jiarichen
2010年03月18日 16:58:09
29楼
问题太多!
别的不说,只说第一张图片:
1、柱无箍筋,跟别谈加密了!
2、梁箍筋间距大!
3、主次梁相交处,主梁箍筋不应取消!
4、次梁锚固长度不够!
5、主梁受力钢筋间距小,不满足规范!
6、无垫块!
7、箍筋135弯钩不规范!
8、模板就不说了,最多是不好看点,对结构影响小!
回复
gaozhigang-520
2010年03月18日 22:03:46
30楼
很久没见过如此野蛮的施工了
回复
orange1796
2010年03月18日 22:58:49
31楼
吊筋2.JPG (640.19 KB)
各位结构设计高手,有试过用8mm钢筋做腰筋的吗?

八厘的腰筋一般来说是不够的,砼规范要求梁净高(梁高减板厚减梁底筋保护层厚)超过450要加腰筋,每侧腰筋面积不应少于0.1%梁净高X梁宽,如果是200X600的梁截面(最少每侧腰筋面积As=120mm2),每侧两根8厘腰筋,很明显是不够的(As=100.6mm2),所以设计上很少会在梁腰筋使用8厘钢筋,一般最少使用10厘或者以上的。图片上那个地方不知道是不是凹厕?一般凹厕板面比楼面降400,假设板厚100的话,梁底平板底,梁高就是500高,其实没有必要加腰筋的。
回复