现在在线路工程设计中遇到一个避雷器型号 HY10WZ2-108/281额定电压有效值(kV) 108系统标称电压有效值(kV) 110持续运行电压有效值(kV) 84高手解释下额定电压有效值和持续运行电压有效值,它与系统标称电压有效值数据有何关系?最好简单明了,让老百姓能看懂在下先表示感谢
现在在线路工程设计中遇到一个避雷器
型号 HY10WZ2-108/281
额定电压有效值(kV) 108
系统标称电压有效值(kV) 110
持续运行电压有效值(kV) 84
高手解释下额定电压有效值和持续运行电压有效值,它与系统标称电压有效值数据有何关系?
最好简单明了,让老百姓能看懂
在下先表示感谢
2楼
额定电压有效值:指避雷器的额定电压本工程为108kV
持续运行电压有效值:指系统持续运行时的电压本工程应为1.3(1.4)*110kV/(1.732)~=84KV
避雷器的额定电压有效值(kV) 108需大于持续运行电压有效值(kV) 84
回复
3楼
进来学习下:)
回复
4楼
高手,上面计算过程中的1.3 1.4指什么?
回复
5楼
那是配合系数,避雷器保护的设备耐受电压,线路侧或者是电站侧
回复
6楼
避雷器规范上有,为1.4
回复
7楼
学一招呵呵
回复
9楼
学习了!
回复
10楼
中性点避雷器吧!
回复
11楼
说法不正确。
1.4的配合系数是指残压与额定雷电冲击耐受电压之间的配合系数。
避雷器选型中,持续运行电压应大于最高相电压。具体的应按规范选取
回复