卫生间辅助等电位联结需要引下线吗?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2010年03月13日 08:39:28
来自于防雷减灾
只看楼主

主要内容同题目!个人认为不需要,因为辅助等电位联结起到的作用是降低卫生间的金属件的电位差,只要做好,不需要引下。但有的审图要求必须引下(也有审图不要),征求大侠意见!

主要内容同题目!个人认为不需要,因为辅助等电位联结起到的作用是降低卫生间的金属件的电位差,只要做好,不需要引下。
但有的审图要求必须引下(也有审图不要),征求大侠意见!
蛋腚
2010年03月13日 16:16:11
2楼
不需要
回复
e-fire
2010年03月13日 17:05:43
3楼
不需要,轮船、飞机的卫生间还不是照常做局部等电位
回复
charlie_luo
2010年03月31日 23:04:33
4楼
一般把卫生间的局部等电位与建筑的钢筋焊在一起就可,也可能是特殊的要求需要吧。例如直接引下线为了保险和减少与接地板的电阻。
回复
cmf19811220
2010年04月01日 14:26:10
5楼
不需要,图集上都不需要,凭什么审图中心这么要求!
回复
conquerlk
2010年04月05日 13:54:06
6楼
不需要,轮船、飞机的卫生间还不是照常做局部等电位
回复
yuandongxu321
2010年04月12日 17:30:38
7楼
进来学习了
回复
wangshun
2010年04月13日 10:15:20
8楼
用一6平方的电线引到强电间接地端子上!
就近接到什么垂直钢筋上那是糊弄人的。谁去保证这根钢筋从上到下都焊接良好。
回复
hbj168
2010年04月19日 11:17:23
9楼
为什么要把这两个概念联系到一起呢?

两个概念没那么多关联的

引下线是防直击雷设施中的一部分,局部等电位属于等电位范畴
回复
dzkdzk
2010年04月19日 15:41:23
10楼
学习了
回复
qdtzb
2010年04月21日 23:15:15
11楼
什么叫“辅助”,不需要
回复