电机外壳接地是辅助等电位联结还是。。。。?
lampard2011
2013年01月04日 09:51:41
只看楼主

TN-S或TN-C-S系统,一般电机的接地做法是动力电缆pe接电机接线盒内pe,电机外壳接地螺栓用接地线与现场接地网连接,请问电机外壳的这种接地是不是就属于辅助等电位联结?用途是如果动力电缆pe线传递过来故障电压使得电机外壳带电,人去触摸外壳不会触电(由于有辅助等电位)

TN-S或TN-C-S系统,一般电机的接地做法是动力电缆pe接电机接线盒内pe,电机外壳接地螺栓用接地线与现场接地网连接,请问电机外壳的这种接地是不是就属于辅助等电位联结?用途是如果动力电缆pe线传递过来故障电压使得电机外壳带电,人去触摸外壳不会触电(由于有辅助等电位)
免费打赏
keveinren
2013年01月04日 11:01:38
2楼

基本赞同楼主观点,但电机外壳接地螺栓用接地线与现场接地网连接的辅助等电位做法并不是常见的固定做法。
回复
loyal7
2013年01月04日 11:32:28
3楼
在爆炸危险场所,电机外壳接地除等电位联结的作用外,还起到防静电接地的作用。
回复
lampard2011
2013年01月04日 13:40:04
4楼
那请问常见的固定做法是?
回复
lampard2011
2013年01月04日 13:40:48
5楼

那请问一下,常见的固定做法是?
回复
智库
2013年01月04日 13:56:36
6楼


常见的接法是要么电缆PE接电机内PE螺栓,要么电机外螺栓接地。
反正没你这么接的。
回复
muyuyao
2013年01月04日 15:27:18
7楼
常见的接法是:电缆PE要么接电机内PE螺栓,要么接电机外螺栓!!!
回复
yutaolion
2013年01月04日 17:01:59
8楼
赞同6、7楼的说法。
回复
liuzonzhu5688
2013年01月04日 21:31:06
9楼
常见的接法是
1、电机的接地螺栓有电缆的PE线连接;
2、电机的外壳(或机座)和建筑物的总等电位连接;
注:PE线与总接地是全部接通的,接地电阻值符合要求,PE线不断开是不会传递危险电压
回复
husfairy
2017年11月30日 16:36:44
10楼
有没有相关图集 规范15D502说的工艺设备假如已有接地PE线 就不用另线连接 是什么意思
回复

相关推荐

APP内打开