辅助等电位联结有效性校验的疑问
电气美眉
2004年03月08日 12:42:00
只看楼主

尽管图中重复接地有分流作用,但其电阻相对PE,PEN线而言太大了,(重复接地+系统接地大于5欧),所以主要电流按图中所示流过。

尽管图中重复接地有分流作用,但其电阻相对PE,PEN线而言太大了,(重复接地+系统接地大于5欧),所以主要电流按图中所示流过。
电气美眉
2004年03月08日 12:42:00
2楼
《低压配电设计规范》第4.4.5条条文说明给出了
校验的公式和分析图,第2张图,公式里R说明是d一e线段电阻,
那么Id怎么确定的?象条文说明那么取对吗?
图2:
回复
lengbing
2004年03月08日 13:04:00
3楼
Id=Id1+Id2,理论上讲是矢量和,但忽略电抗,可认为是代数和,
那人体预期接触电压为Id2xRde,大大减小了。
回复
lengbing
2004年03月08日 13:13:00
4楼
具体条文说明我没有看,手头无规范,不知理解的对不对。不妨把条文说明说来听听。
回复
电气美眉
2004年03月08日 13:13:00
5楼
所以我觉得上面帖图的情况不需要校验,一般在2。5m以内
才这样连接,要达到50V的接触电压,那要多大的故障电流呀!
就算要校验,规范那么校验好象也有问题吧?
流过空气开关的是Id,在它的作用下动作时间小于5S,但是它不都流过
d、e段,只有Id2流过,规范的校验公式那么用有问题吧?
回复
电气美眉
2004年03月08日 13:22:00
6楼
实际上,由于辅助等电位联结后故障电流的分流使Ra电位升高,接触电压将更降低。

也可将图中的与M直接连接,如图4.4.5-2虚线所示,这时人体承受的接触电压仅为故障电流的分流在R与M间等电位联接线d一e上产生的电压降,显然此值将小于50V。

图中和分别为总等电位联结和辅助等电位联结端子板。

上例说明辅助等电位的目的在于使接触电压降低至安全电压限值50V以下,而不是缩短保护电器动作时间。

为使接触电压不超过50V,应使:



此处,R即公式4.4.5中的R,也即图4.4.5-l、图4.4.5-2中的a一b和d一e线段电阻,故障电流Id应大于或等于式4.4.5中的Ia,故:











<此贴子已经被作者于2004-3-9 9:47:27编辑过>
回复
lengbing
2004年03月08日 13:23:00
7楼
TN系统和IT,TT系统的安全条件是不同的,前者要求ID大于Ia,且满足在规定时间切断。后两者要求RexI小于50v,在TN系统取Id1=Id,若满足要求,这样更安全。

回复
lengbing
2004年03月08日 13:30:00
8楼
在TN系统发生单相接地故障(电流通过相线和PEN线)比TT系统(电流通过两个接地电阻),IT系统(电流通过电容电流)要大很多,所以用过电流来满足,一般整定合适都可以达到。实在不行就加漏电保护或等电位联结。
回复
电气美眉
2004年03月08日 13:39:00
9楼
按规范那么校验,Id1和d、e之间的电阻不构成接触压降呀。
按你的说法,那是不是计算困难,更重要的是,有可能会加大导线截面?
我看不如用50V除以Rde,看看电流有多大,再看看故障电流一共有多大,
就可以了,不用直接去算什么R了,不行吗?

回复
电气美眉
2004年03月08日 13:45:00
10楼
一般联结线的感抗很大,分流较小,按照你的说法方法校验,忽略分流,
也和规范条纹解释不一样样的,你的R应该是设外壳到上面的PE排之间的,
对应的才是Id1,这样和规范说的第一种相似(我没贴图),是不是?
回复
lengbing
2004年03月08日 19:13:00
11楼
我看了一下,按规范的校验是更偏于保守和安全的做法,但要注意,只有在加局部等电位联结时,才按次方法校验。一般情况还是要按规定时间的开断电流来要求。
回复