卫生间辅助等电位联结需要引下线吗?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2010年03月13日 08:39:28
来自于防雷减灾
只看楼主

主要内容同题目!个人认为不需要,因为辅助等电位联结起到的作用是降低卫生间的金属件的电位差,只要做好,不需要引下。但有的审图要求必须引下(也有审图不要),征求大侠意见!

主要内容同题目!个人认为不需要,因为辅助等电位联结起到的作用是降低卫生间的金属件的电位差,只要做好,不需要引下。
但有的审图要求必须引下(也有审图不要),征求大侠意见!
免费打赏
cx_zhou
2010年04月22日 11:40:48
12楼

谁去保证?防雷中心可是收了钱的,有跟踪监督的义务
回复
dudu66
2010年04月22日 11:55:49
13楼
不需要吧
回复
penzysn
2010年04月27日 11:44:41
14楼
不是要做引下线,是与钢筋连接,这样就与地面是等电位了,不是做引下线,引下线与等电位无关,如果不与钢筋连接,就不能接地面钢筋网连通,成不了一个整做的等电位连接了,卫生间内的其他连接就好比是一根导线,再通过你与地面连接,这样导线与地面就有一个压差,这样就会发生触电事故,如果你连接了钢筋,等电位成为了一个整体,如果漏电了,人体接触也只是相当是一个分线,电流通过你与地面形成通路,因为电位相等,零电位是没有电流的,所以人是安全的
回复
eddyer
2010年04月27日 11:50:29
15楼
局部等电位即可 如果有等电位连接箱还是最好连接在一起,可以加快保护电器动作时间
回复

相关推荐

APP内打开