一用户的宾馆夜里电压高照成电梯运行不正常(电压保护)白天电压正常,分析原因认为白天用电量大,夜里用电量小,于是把变压器下调一档后运行一段,用户仍反映夜里电梯保护动作停机,让电梯厂家来人后经检查甚至替换保护元件后,故障依然,还是认为是电压过高引起保护。如果再调变压器白天电压就低了,请教高手如何解决,是不是变压器容量小(未计算过负荷,变压器250KVA)

一用户的宾馆夜里电压高照成电梯运行不正常(电压保护)白天电压正常,分析原因认为白天用电量大,夜里用电量小,于是把变压器下调一档后运行一段,用户仍反映夜里电梯保护动作停机,让电梯厂家来人后经检查甚至替换保护元件后,故障依然,还是认为是电压过高引起保护。如果再调变压器白天电压就低了,请教高手如何解决,是不是变压器容量小(未计算过负荷,变压器250KVA)
免费打赏
dqzdhyl
2010年03月14日 11:19:50
2楼
建议:电梯过电压保护适当调小(视电梯参数确定)。
:call:
回复
hero_2008
2010年03月14日 11:26:35
3楼
电压高造成保护停机,这个电压高到什么程度?
建议实际监测一下,说不定是电梯过压控制部分参数调整不当引起的。
回复
lingxuct
2010年03月14日 13:43:38
4楼
如果变压器容量太小,则换大;

如果线路压降太大,加大线路规格,用户是难以办到的。

装自动调压系统。
回复
good043
2010年03月14日 21:49:59
5楼
愚昧的插句话,线路的电压具体是多少啊?符合电梯的要求不?最好是在夜晚进行测量,电压正常的话应该是电梯的问题,不正常,再检查线路的问题也不迟。