现正在做一住宅小区,除单体有独立地下室外,其余地下部分为一大型地下车库,每单元排水出户管需要在地下车库顶板敷设,这样在地下车库顶板敷设的排水干管有150米左右,请问每单元排水出户管与排水干管连接处需要做检查井吗?
现正在做一住宅小区,除单体有独立地下室外,其余地下部分为一大型地下车库,每单元排水出户管需要在地下车库顶板敷设,这样在地下车库顶板敷设的排水干管有150米左右,请问每单元排水出户管与排水干管连接处需要做检查井吗?
2楼
可否在排水干管上做清扫口或检查口,大家给点意见呀
回复
3楼
让建筑专业在地下室上做敷土层,根据你埋管的需要确定覆土深度!以后这类贴子请到建筑给水排水版发贴!!
回复
4楼
这个小区在内蒙,冻土深度1.5m,建筑上做不了那么厚的,只能走车库顶板
回复
5楼
对于这种带地下室联建的大片小区,可以在地下室顶板上设置一定的覆土,覆土的厚度可以是1米左右,在这里1米左右的覆土里可以设置方形的检查井,用此方法可解决问题!
回复
6楼
必须设!建筑和结构要给你想办法:如下沉局部顶板、梁上吊板等措施(并不难),保证你的排水坡度和清通功能。
回复
7楼
可以在地下室顶板做管沟局部下沉走管,另外尽量从中心往两边走管,减少顶板上排水管坡降。
回复