高规中4.8.1条根据烈度来确定建筑的抗震等级时,地震作用、抗震措施和抗震构造措施三种调整烈度的方式不一样,使得根据烈度确定抗震等级结果也有区别。例如柱的体积配箍率为构造措施,那么确定体积配箍率所需的抗震等级是否为根据抗震构造措施调整的烈度所确定的抗震等级,如果这样,结构就会出现多个抗震等级,也就是说在不同的情况下同一结构有多个抗震等级吗?

高规中4.8.1条根据烈度来确定建筑的抗震等级时,地震作用、抗震措施和抗震构造措施三种调整烈度的方式不一样,使得根据烈度确定抗震等级结果也有区别。例如柱的体积配箍率为构造措施,那么确定体积配箍率所需的抗震等级是否为根据抗震构造措施调整的烈度所确定的抗震等级,如果这样,结构就会出现多个抗震等级,也就是说在不同的情况下同一结构有多个抗震等级吗?
春丽
2010年03月11日 23:57:22
2楼
为了体现对不同设防烈度,不同场地上,不同高度的不同结构体系房屋有不同的抗震要求,《抗震规范》根据结构类型,设防烈度,房屋高度和场地类别,将钢筋混凝土结构房屋划分不同的抗震等级,6.1.2条.划分房屋抗震等级的目的在于,对房屋采取不同的抗震措施(包括:内力调整,周亚比的确定和抗震构造措施)因此表6.1.2的设防烈度应按《抗震规范》3.1.3条各抗震设防类别建筑的抗震设防标准中抗震措施的要求的设防烈度确定。甲类:。。。乙类。。。丙类。。。丁类。。。
回复
farseer512
2010年03月12日 16:23:39
3楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
tunerchen123
2010年03月25日 21:54:55
4楼
抗震措施不等同抗震等级。竖向构件的抗震措施要求通常比水平构件要高。地质条件,回填土要求,地下室覆土高度(实在是不放心施工单位的回填土质量),错层,裙房引起的竖向刚度变化。甚至设计人员对于计算模型不满意,都可以提高竖向构件的抗震措施,但是说明仍然按照规范取值去写。写高了,有些审查办的同志开个强条,还没地说理去(直接关系到本人的奖金扣罚)。
BTW:现在的图纸审查开强条完全是形式主义。个人认为:结构安全性,结构体系合理性远比强条重要。而审查办童鞋一般不管,咨询体系问题,要么这个200多米的我没做过,要么废话一堆,说完了等于什么没说。
回复
yitiaohui001
2010年03月30日 12:32:28
5楼
管理员挺严格的 铁面无私 看来不能涉嫌灌水了
回复
屎太浓
2010年03月30日 15:30:48
6楼
顶起顶起顶到死,字数不够真要晕。
二十字二十字二十字二十字二十字二十字二十字二十字二十字二十字
回复
gpy1211
2015年05月12日 10:56:04
7楼
tunerchen123 发表于 2010-3-25 21:54 抗震措施不等同抗震等级。竖向构件的抗震措施要求通常比水平构件要高。地质条件,回填土要求,地下室覆土高 …好很好 非常好 今天看了感觉受益非强