全热交换器在负荷计算中能降低多少呢?
ice012345
ice012345 Lv.5
2005年08月03日 23:23:14
来自于中央空调
只看楼主

最近我在设计一个商场,面积3000平方,地下一层1600平方,一层1400平方,需要新风,根据一些资料上查到,地下一层要12L/s平方,一层10L/s平方,采用全热交换器能降低多少呢?请教各位大侠!

最近我在设计一个商场,面积3000平方,地下一层1600平方,一层1400平方,需要新风,根据一些资料上查到,地下一层要12L/s平方,一层10L/s平方,采用全热交换器能降低多少呢?请教各位大侠!
免费打赏
njzxh
2005年08月04日 08:55:09
2楼
如果所有的新风都是采用全热交换器,那么基本上就是把新风负荷降没了.其它没什么变化.

估算下来,大约在总负荷的20%-30%....
回复
sgp7478
2005年08月04日 10:39:20
3楼
同意楼上的说法,不过有点要阐明,大约在20%不到。
回复
freemanjin
2005年08月05日 02:33:56
4楼


全热交换器的交换效率只有大约40%~50%,还是有一部分新风负荷要由送风来承担的。所以同样工况下,末端的容量反而要增大。
回复
ice012345
2005年08月17日 22:18:10
5楼
非常感谢几位楼主。我对全热交换器不是很了解,有些厂家说焓效率达79%,显热交换器焓效率只有大约40%~50%,对于一个全热交换品产品,我们有利的参数都哪些,对我们负荷计算是不是就是新风负荷能降这么多呢
回复
xbcr
2005年08月18日 13:07:23
6楼
中央空调热量能源节约的最好形式 … 转轮式热交换器-----转论式能量回收机组
在空调系统中,由于必需做室内的置换新风换气排风系统,夏季和冬季含有大量能量(冷量/热量)的空气从室内排出,造成严重的经济损失,。。。
转轮热交换器 — ECONOVENT® 能够进行显热或全热回收!!!(原ABB集团,空调通风事业部)
在空调系统中使用ECONOVENT热交换转轮,可节约约90%的能量,并且,还可降低原定的设备初投资。
作为世界上最早的热交换转轮,发明于1956年,我们拥有四十多年的丰富经验。权威的调查研究证明,ECONOVENT始终是世界上做热回收系统研究、开发、制造、用户使用最广泛和最值得信赖的产品。
ECONOVENT热交换转轮(A-F型)由铝合金和吸湿材料(吸湿型)构成,有显热回
收和全热回收两种。风量在0.20m³/s到 45 m³/s范围内,有20个标准规格可供选择。
特点: 1。性能优越(世界最高水准品质,优于基于分子筛技术的转轮);2。效率
显著(全热回收效率约90%);3。质量稳定(符合ISO 9001,ASHRAE 84-78,EN 29001
和 BS 7550);4。使用长久,适应各种恶劣环境对有毒有害气体,酸性气体,高温气体(可回收135度);5。安装简单(可垂直/水平设置);6。清洁方便(可在其表面喷射压缩空气、低温蒸汽、热水或真空,而不影响潜热回收特性) 。。。
本着“专业创造品质,服务铸造诚信”的经营理念,始终为客户着想创造良好清新、洁净和舒适的生活外环境而努力。欢迎贵设计院(所)了解考察我公司的转轮热交换设备,为用户设计和推广节能、环保、高品质的生活空间。
顺祝
工 作 顺 利
技术咨询:陈 瑞
电话:051269795461 013913165043
E-mail:xbcr@163.com
回复
xbcr
2005年08月18日 13:09:47
7楼
新风量及空调主机容量的确定


新风量应按国标《室内空气质量标准》 GB/T18883-2002 对于住宅、办公建 筑场合 , 其新风量应不小于 30m3/h. 人。民用建筑属于舒适性空调 , 必须综合考 虑换气次数和最少新风量两个因素取两者计算出新风量的最大值作为合理的新 风量。对于中央空调系统 , 应按总送风量的 30% 确定新风量。工厂、车间等有
毒有害物散发场合按稀释浓度所需风量确定新风量。确定了新风量的多少 , 是否 就按该值选取双向新风换气机 , 这要看对象是何种场合 , 如办公室 , 住宅 , 旅馆 , 医院手术室 , 工厂的工艺车间 , 可按计算量选用 , 而对于会议厅 , 影剧院等人员 数量变动大的场合可按一定的上座率来选定 , 当少数的时间段内上座率高时 , 可 将换气机置于高速运转以增大风量的方式来满足使用要求。
如果说空调所服务的房间己考虑有一定量新风所耗的能量 , 而未考虑热能回 收方案则空调主机总容量就要大一些 , 而如果对排风热能进行回收 , 则空调主机
总容量就可以小一些 , 且以后的运行费用也相应减少。例如某建筑物的空调冷负 荷的计算值为 26OW/ 陋 , 其中新风负荷如下计算 : 假设每 5 平方米有一个人 , 每人所需新风量为 30m3/h, 则每平方米所需新风量为 6m3, 即 7.2kg/M20 夏季 当室外温度在 38 ℃以上 , 室内温度在 26 ℃左右 , 室内外焰差约为 4OKJ/kg, 则 新风负荷约为 8OW/M20 若装有全热新风换气机 , 则实际新风负荷为 36W/ 岖 ,
那么空调冷负荷的计算值也相应减少为 216W/M20 这所减少的 44W/ 岖的负 荷 , 按市场价 0.6 元 /W 计算 , 主机购置费可减少 26.4 元 / 眠 , 则一次购机费 可降低 : 按主机能效比 cop=3.O 计算 , 其运行时少耗的电功率为 14.6W/M2, 则运行费用也可降低 ( 假定原有的普通新风机及排风机耗电量大致与全热新风换 气机相当 ) 。所以 , 安装全热新风换气机不仅可以减少空调主机的容量 , 还可以 降低其运行费用。
4 南方地区与北方地区选择空气一空气新风换气机的不同之处
南方气候湿度大 , 空调季节长 , 所以潜热交换效率高 , 宜用全热交换机 : 北 方气候干燥 , 冬季气温低 , 如果不出现结露产生凝结水问题的话 , 用显热交换机 即可 , 但如果考虑到有可能会冷凝结露 , 或有对室内的加湿需求 , 还是用全热交 换器的好。
5 在采用全热新风换气机时 , 管道及系统的配置方法
5.1 、室内室外的进排风口应尽量防止短路 , 让新风取风口不受污染。
5.2 、双向换气机的过滤器可为初效或中效过滤器 , 可机内置 , 可机外置 , 选用 时应注意位置及阻力的大小是否与风机匹配。
5.3 、双向换气机宜设调速装置 , 便于按需要调节风量的大小。
5.4 、可能的话加设时间程序控制装置 , 使换气机在指定的时间区域内工作 , 或 作预通风运行。
5.5 、新风经过被排风冷却 ( 加热 ) 后送入室内 , 其温度值通常总会比室内温度 : 夏季高 3-5 ℃ , 冬季低 3-5 ℃ : 绝对湿度夏季会下降 , 即除湿 , 冬季会上升 , 即加湿。

2005年08月18日 19:45:06
8楼
全热交换器的环热效率并不是很高,所以不可以不考虑新风负荷!!
回复
quandunhai
2005年08月20日 13:44:41
9楼
同意7楼所说的,空调新风不能估算的要对客户负责呀,还是认真算比较好,没有严谨的工作态度,是什么事也做不了的。
回复
jswgq-55
2005年08月20日 19:56:30
10楼
提倡节能就必须计算,对大家都有利。严格来说应推行计算,不赞成估算。
回复
xbcr
2005年08月20日 21:36:59
11楼
中央空调热量能源节约的最好形式 ----转轮式能量回收机组----热交换器(显热或全热回收)
在空调系统中,由于必需做室内的置换新风换气排风系统,夏季和冬季含有大量能量(冷量/热量)的空气从室内排出,造成严重的经济损失,。。。
转轮热交换器 — ECONOVENT; 能够进行显热或全热回收!!!(原ABB集团,空调通风事业部)
风量在0.20m3/s到 45 m³/s(720----160000立方米每小时)范围内,有20个标准规格可供选择。
联系人:陈 瑞
电话:051269795461 13913165043
E-mail:xbcr@163.com
回复

相关推荐