先算出短路电流(0S,0.2S,1.0S,4S),然后,再进行设备的选型。
动热稳定校验,绝对不能跳过!
回复
joney302
2006年10月22日 19:04:49
23楼
1ACT的出现是因为新型继电器的出现而做的调整
回复
sunyi2001
2006年10月22日 23:22:37
24楼
请问”黑客“版主,能否把其他章节的也发一下,我刚接触开关电器行业,急切想知道这方面的知识,感谢!
回复
飘零
2006年10月23日 10:40:19
25楼


二次侧电压有100V、也有100/√3V的

二次侧电流有5A、也有1A的
具体选择请参照DL/T 866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》,下载请到http://co.163.com/forum/content/0_433802_1.htm
回复
robinekin
2006年11月24日 11:20:45
26楼
学习!!!!!!
回复
gavin_chb
2006年12月08日 11:17:44
27楼
学习,我是新手!
回复
yi_tang
2007年01月03日 21:41:05
28楼
谢谢黑客朋友
回复
singhi
2008年06月22日 10:02:00
29楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
姜振祥
2008年06月24日 13:12:13
30楼
对PT:
第一,根据电压等级可以确定一次侧电压。
第二,一般PT的二次侧电压都是100V。
第三,PT变比=一次侧电压/100。

对CT:
第一,根据负荷来选择,一次负荷电流是额定电流的2/3左右,由此可以确定一次侧电流。
第二,一般CT的二次侧电流都是5A。但也有1A的
第三,CT变比=一次侧电流/5。或/1
回复
cqtino
2008年07月02日 12:26:36
31楼
对PT:
第一,根据电压等级可以确定一次侧电压。
第二,一般PT的二次侧电压都是100V,也有100/√3V的
第三,PT变比=一次侧电压/100。

对CT:
第一,根据负荷来选择,一次负荷电流是额定电流的2/3左右,由此可以确定一次侧电流。
第二,一般CT的二次侧电流都是5A和1A
第三,CT变比=一次侧电流/5。