请问各位兄弟们PT和CT变比的选择有何原则? 怎么样选择所选的PT和CT才能是最佳的???谢谢
请问各位兄弟们PT和CT变比的选择有何原则? 怎么样选择所选的PT和CT才能是最佳的???谢谢
32楼
好像可以有1A得,但一般在中国都是5A得
回复
33楼
我想知道的是,那个PT的容量怎么选择:)
回复
34楼
当测量仪表与CT距离较远时选择 /1A的,这样衰减较小
回复
35楼
可以找一下标准DL / T866 《电流互感器和电压互感器的选择及计算导则》看看 :)
[
本帖最后由 lijia_851030 于 2008-10-6 17:27 编辑 ]
回复
36楼
:) :) 谢谢各位大侠!长见识!
还是3/2对!
回复
37楼
同意18楼的意见:victory:
回复
38楼
还是没弄清楚,比如说一套10KV高压柜,两个出线分别为630KVA,1250KVA,CT取50/5,75/5;进线及联络柜CT取200/5,计量柜取150/5。是否可行?
我也遇到过这样问题,我问过设计院,在我们这边CT是这样算的
计量CT:(630+1250)/10/1.732=108.5 CT取150/5
进线及联络柜CT:(630+1250)/10/1.732*(1.5~2)=162.8~217,CT取200/5
630KVA出线CT:630/10/1.732*(1.5~2)=34~72,CT取75/5
1250KVA出线CT:1250/10/1.732*(1.5~2)=108~144,CT取150/5
回复
39楼
学习中
继续学习
回复
40楼
还是没弄清楚,比如说一套10KV高压柜,两个出线分别为630KVA,1250KVA,CT取50/5,75/5;进线及联络柜CT取200/5,计量柜取150/5。是否可行
回复
41楼
一套10KV高压柜,两个出线分别为630KVA,1250KVA,CT取75/5,150/5;进线及联络柜CT取200/5,计量柜取150/5.
回复