请问各位兄弟们PT和CT变比的选择有何原则? 怎么样选择所选的PT和CT才能是最佳的???谢谢
请问各位兄弟们PT和CT变比的选择有何原则? 怎么样选择所选的PT和CT才能是最佳的???谢谢
12楼
我们遇到过1A的CT
回复
13楼
现在,我们设计已优先选用 1ACT。
CT选择,还一定要考虑动、热稳定性。必须校验!
回复
14楼
我觉得1A的CT精度方面可能更准确,但是对制造工艺水平要求更高了一个等级。
回复
15楼
对PT:
第一,根据电压等级可以确定一次侧电压。
对CT:
第一,根据负荷来选择,一次负荷电流是额定电流的2/3左右,由此可以确定一次侧电流。
CT的二次侧电流也有是1A的。
我们也偶尔用到,但比较少,当时也没考虑设计院选用1A的
回复
16楼
任何二次额定电流的CT都有准确度的要求,不是1A的就更准确,它也只是达到用户要求的准确级而已。
回复
17楼
也就是说CT变比为额定电流的2/3?高压进线柜怎么选,出线柜又怎么选?PT的话,容量怎么选择?
回复
18楼
楼上严重理解错误,需要更正一下。CT的一次电流可以大致按负载额定电流的3/2,然后按最接近的标准选取。不是2/3!!否则将烧毁!!!
计量尽量取小一些,进线尽量取大一些。一般进线可按2倍的计算负载电流或者与进线开关额定电流相近的电流选取。
PT 的容量与所带的负载有关,看你带什么负载。如果只是一般仪表,正常选就行。如果从PT取操作电源要按其极限值选取,一般大于500VA。
回复
19楼
请参见
一次设备的选择课件
回复
20楼
还是没弄清楚,比如说一套10KV高压柜,两个出线分别为630KVA,1250KVA,CT取50/5,75/5;进线及联络柜CT取200/5,计量柜取150/5。是否可行?
回复
21楼
感谢第19楼的资料共享
回复