水闸基础为淤泥层,是否要防渗处理
hh2008
hh2008 Lv.3
2010年03月11日 10:38:44
只看楼主

水闸基础为淤泥层,是否要防渗处理淤泥层厚12m,下面还有一层粗沙层2-3m,最大水头4.5m

水闸基础为淤泥层,是否要防渗处理
淤泥层厚12m,下面还有一层粗沙层2-3m,最大水头4.5m
免费打赏
闲逛的猪
2010年03月11日 18:46:04
2楼
弱透水性是淤泥的特性之一,淤泥通常不存在渗漏问题,建议不必进行专门防渗处理。如下伏强透水层存在承压水问题应对承压水进行专门研究。不过淤泥属于饱和土体、力学性质很差,通常条件下也不太可能存在承压问题。
回复
hh2008
2010年03月12日 12:28:23
3楼
谢谢上楼
回复
hh2008
2010年03月12日 12:35:18
4楼
水闸基础为淤泥层9-12m,粗沙2m,全风化5-6m,以下为强风化、弱风化
基础处理拟采用桩基,以满足承载力和水平抗滑要求
如果采用高压旋喷桩是否可行,淤泥层的成桩效果是否有保证,对抗滑系数的提高有多大作用,如何计算其抗滑系数或抗滑稳定。
如果采用钻孔灌注桩,采用复合基础还是独立桩基好,桩端持力层要到全风化还是强风化
希望高手指点!!!!!:P
回复
bbs_bbs1000
2010年05月24日 20:01:49
5楼
淤泥层属于弱透水层,不存在防渗问题,需要考虑闸室沉降问题,建议独立桩基
回复
闲逛的猪
2010年05月24日 22:20:43
6楼
如果不是大型水闸建议尽量不要使用桩基
首先来说,一般普通水闸对地基承载力要求并不高,采用一些常见的地基处理手段容易满足承载力的要求。
其次,采用桩基后,因为淤泥的高压缩性等特性,容易在闸下产生脱空形成集中渗漏通道,使用桩基宜慎重。
回复
yqg345
2010年05月25日 11:43:19
7楼
淤泥层属于弱透水层,不存在防渗问题,但需要考虑闸室不均匀沉降问题。
如果闸不大,可采用整体结构。
回复
y19870914
2010年06月02日 16:48:44
8楼
了解了解。不得防渗
回复
yrxv
2010年06月02日 22:07:34
9楼
12米的淤泥层,承载力要充分计算。使用桩基,也不完全依赖此层。
回复
yuetaoli
2010年06月03日 22:49:43
11楼
防渗一般是什么程序计算
回复
lqzls
2010年06月30日 10:08:32
12楼
可以采用水泥土搅拌桩,处理淤泥土效果较好,不一定全部打穿淤泥土层吗,演算满足基础承载力即可,水泥土搅拌桩为整体地基,加固软弱土层,有利于地基的渗透、稳定。
回复

相关推荐