变压器问题
sunjunjun1985925
2010年03月11日 10:36:42
来自于变压器
只看楼主

变压器零排上。接一个SDH型电流互感器是测量零排电流还是有别的作用?

变压器零排上。接一个SDH型电流互感器是测量零排电流还是有别的作用?
免费打赏
wqh26
2010年03月11日 13:20:57
2楼
那是零序互感器,是给变压器零序保护用的
回复
sunjunjun1985925
2010年03月11日 13:44:56
3楼
这是台箱式变压器
零排是60*6加一个SDH-0.66 400/5是否合适。
如果合适。那么零排是否可以用小一些但是有的书上说;选用零排必须大于主排的2分之1.那又作何解释?
回复
dqzdhyl
2010年03月11日 16:43:09
4楼
零序互感器,是给变压器零序保护用的。
:)
回复
xiazyia
2010年03月11日 16:48:17
5楼
零序互感器,是给变压器零序保护用的,变比可按相线电流的三分之二或一半选