[请教]分体水环室内机翅片的分液问题
北千里
北千里 Lv.8
2010年03月11日 08:37:06
只看楼主

最近看到一台扬子的水环分体机,在室内机翅片换热器这块,我看它的分液和一般的设计不同,分液毛细管的规格相差很大,以前我知道,分液管有不同长度的,为了保证空气在不同翅片截面掠过的换热合适而采取的分液方式,如今看到分液毛细管的粗细也不一样了,请问这又如何才能保证分液的均匀呢。[ 本帖最后由 designer_gy 于 2010-3-11 14:06 编辑 ]

最近看到一台扬子的水环分体机,在室内机翅片换热器这块,我看它的分液和一般的设计不同,分液毛细管的规格相差很大,以前我知道,分液管有不同长度的,为了保证空气在不同翅片截面掠过的换热合适而采取的分液方式,如今看到分液毛细管的粗细也不一样了,请问这又如何才能保证分液的均匀呢。

[ 本帖最后由 designer_gy 于 2010-3-11 14:06 编辑 ]

SNV38454.JPG


SNV38458.JPG

wangyue1986
2010年03月16日 16:49:21
2楼
这个分液头做的真让人纠结啊
回复
lygsuna1
2010年03月17日 10:32:49
3楼
高手干的活:lol
回复
aaa1601902
2010年03月19日 19:45:40
4楼
没见过这样东东,还望哪位高手指点指点。
回复
zygy
2010年03月20日 05:09:55
5楼
根据每一路制冷剂蒸发温度不同,调试选用的毛细管的粗细及长度不同,以确保每路出口获得均匀的过热度。
回复
北千里
2010年03月21日 20:42:02
6楼
这个我也知道啊,说起来比较容易做起来可就不是那么一回事啊,而且每台毛细管的下料长度可以保证,但是弯制的时候形状误差就差很多了,阻力改变了啊,样子测试好了批量生产时就不一定能保证所需的均匀过热度了啊。我感觉水环的工况和空气掠过的走向来说,用均匀的分布方式就可以了啊!

[ 本帖最后由 designer_gy 于 2010-3-21 20:47 编辑 ]
回复
sizhaolee
2010年08月01日 23:41:05
7楼
怪模样的根本原因来自于分液头设计问题。如果分液头的问题不能解决,建议:测量每一路的出口温度,根据温度偏离情况,直接用钳子慢慢的夹,直到偏离平均温度差至少保证在2°C以内。另:这台机通过图片的方式也许可以解决,其它机呢?产品的一致性没办法解决的。为厂家汗颜!
回复
zxwknight3166
2010年08月02日 14:26:49
8楼
以前我搞出口机的时候也这样搞过 就是匹配机组流量分配
但想这样简单结构的东东都这样搞好像有一点。。。。:L
回复
aw100
2010年08月02日 17:58:14
9楼
首先要保证分配均匀。
其次,要便于生产。
产品的性能要保持一致。。。
回复
yzhchlan
2010年08月03日 15:12:12
10楼
这个分液头
做得有问题
回复
zxpyzylinshi
2010年09月06日 16:41:09
11楼
怪异 单独调整毛细管长度还行 这样生产怎么控制 一致性太差
回复

相关推荐