求助!停机转移液体进入压缩机
dch_group
dch_group Lv.3
2010年03月10日 10:02:18
只看楼主

我们的MTZ28 R404A 制冷系统,主要控制水箱温度,控制温度范围10~40度,现在的问题是,停机后,第二天,压缩机视液镜中的油液位上升充满(刚停机时液位一半),板式冷凝器和蒸发器都比压机高,停机后将储液罐出口阀关闭一样的有压机回液。压机至冷凝器也加工了两个U型工艺弯,大家看看问题在哪里?有管路布置图,不知道如何贴上来!

我们的MTZ28 R404A 制冷系统,主要控制水箱温度,控制温度范围10~40度,现在的问题是,停机后,第二天,压缩机视液镜中的油液位上升充满(刚停机时液位一半),板式冷凝器和蒸发器都比压机高,停机后将储液罐出口阀关闭一样的有压机回液。压机至冷凝器也加工了两个U型工艺弯,大家看看问题在哪里?有管路布置图,不知道如何贴上来!
免费打赏
yzhchlan
2010年03月10日 13:25:49
2楼
在膨胀阀前面有电磁阀吗?
回复
dch_group
2010年03月10日 13:48:17
3楼
没有
回复
dch_group
2010年03月10日 13:49:26
4楼
但系统的储液罐就在冷凝器后面
回复
daiwei123456789
2010年03月12日 22:52:35
5楼
供液阀内漏,压缩机进排气阀没有关严还内漏。:hug:
回复
dch_group
2010年03月15日 16:37:04
6楼
已确定,进排气端都有回液。长期工作对系统影响有多大?是否需要增加单相阀或电磁阀!
回复
jklydr
2010年03月16日 13:19:31
7楼
问题很明显,机组控制逻辑有问题
回复
niuniu8327
2010年03月18日 15:43:18
8楼
机组的系统零件的分布应该有问题,液态制冷剂一般不会从高压侧回到压缩机的。
回复
bb3349
2010年03月19日 12:58:07
9楼
加个电磁阀会好一些的!
回复
jklydr
2010年03月20日 09:47:35
10楼
可能和系统的布局有关,控制逻辑也很重要。请检查一下
回复
mengfanjun95
2010年03月20日 14:24:42
11楼
检查下,储液器的位置是不是比压缩机高,这种很容易导致回液
回复

相关推荐