2楼
比如基础工程,也就是当浇注混凝土后,不能从外表看出来的,比如钢筋.总之这个意思,具体解释内容还请高手。
回复
3楼
后一工序的施工掩盖了前一工序的施工将前一工序都可以叫隐蔽工程
回复
4楼
不错,楼上的说得正如我所想
同意
回复
5楼
回复
6楼
由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽,将很难再对其进行质量检查(这种检查往往成本很大),因此必须在隐蔽前进行检查验收。对于中间验收,应按专用条款中约定,对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验,不应影响后续工程的施工。发包人应为检验和试验提供便利条件。
(1)承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48h以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。
(2)共同检验。工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。
如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提出延期验收要求,但延期不能超过48h。
若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后,将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收,工程师应承认验收记录的正确性。
经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24h后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
(3)重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
(摘抄lrui-21的帖子)
回复
7楼
混凝土浇筑之前的钢筋工程,装饰工程吊棚上板之前的龙骨、电管、消防,幕墙工程的龙骨安装,这些都是隐蔽工程,在下道工序施工之前需要按照各地相关规定通知质量监督部门验收。比如我是哈尔滨的,现在钢筋工程主要是板筋,需要隔层报质监站,质监站进行抽查,吊棚龙骨、幕墙龙骨都需要报质监站。
回复
8楼
通俗地说,就是成活以后看不见的工序。
为了保证施工的可追溯性,隐蔽工程必须有可见证的验收资料。
回复
9楼
说的很到位
回复
10楼
同意楼上的话
回复
11楼
以下是引用glian.c在2006-03-19 22:19:22.0发表的内容:
通俗地说,就是成活以后看不见的工序。
为了保证施工的可追溯性,隐蔽工程必须有可见证的验收资料。[/q
说的好
回复