该建筑无为两层的宾馆,简介:均为2人的标准间,卫生间一浴盆、一洗脸盆、一坐便器。我的问题有两个:1、按建筑给排水设计规范,一层支管接在排出管上,接点与立管距离不足3米,需要单独排水,但这才两层的建筑啊!2、立管是否需要伸顶通气,如果每根都伸顶的话,肯定影响建筑美观。请教各位高手,如何解决上面的问题,感谢!
该建筑无为两层的宾馆,
简介:均为2人的标准间,卫生间一浴盆、一洗脸盆、一坐便器。
我的问题有两个:
1、按建筑给排水设计规范,一层支管接在排出管上,接点与立管距离不足3米,需要单独排水,但这才两层的建筑啊!
2、立管是否需要伸顶通气,如果每根都伸顶的话,肯定影响建筑美观。
请教各位高手,如何解决上面的问题,感谢!
22楼
一层不用单独排,伸顶通气我个人认为,还是每根都设,实在不好设,伸顶通气可以合用。
回复
23楼
1.最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离,若≤4层,高差不小于0.45m;
2.若高差小于0.45m,首层排水管可平行延伸约3米再与上层排水出户横管汇合;
3.若避免影响建筑外观,可在侧墙设装饰型通气孔.
回复
24楼
如果基础够深的话0.9米以上,可考虑一层卫生间用横支管接在立管上排出
如果不够深的话那只好一层单排
伸顶通气管那是肯定要的,如果相邻两根很近的话,可两跟做一个伸顶
回复
25楼
底层按规范可以不单排,若地方规定允许.
按DN100做排水管可以不设通气管.
回复
26楼
底层可以不用单独排,至于通气管,由于这只是一两层,可以放大管径,使其满足规范,这招是不是有点耍赖呀
回复